洁净室空调箱风量大,室内湿负荷小,如何用AHU一次回风系统是不是很浪费?
sr694545
sr694545 Lv.2
2019年11月27日 15:28:10
只看楼主

一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!

一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!

免费打赏
cof1575273155426
2019年12月02日 16:06:11
2楼

这个问题是洁净室设计中常见的问题。若洁净室的级别较高,完全可以把湿负荷和冷负荷分开不同的空调末端处理,采取MAU DC FFU的方式,或者MAU RCU HEPA的方式。此两种方式均是将湿负荷由新风空调箱MAU单独处理,只要新风量不大,全新风空调箱MAU的选取也相对较小。若洁净室的级别不是很高,则可以采用AHU二次回风的方式,部分回风和新风混合经过冷却除湿盘管处理湿负荷,部分回风直接二次回风到AHU空调冷却降温盘管处理室内冷负荷即可。希望能对你有一定的帮助。

sr694545:非常感谢您!我也查了很多资料,您的解答真的是相当完整

as1215sc:解答的很到位!专业!