请教一下10kV架空出线改电缆出线图怎么画?
北洛師門
2019年11月27日 10:10:05
只看楼主

这种方案合理吗?急求大佬解答下

111111.png这种方案合理吗?急求大佬解答下

免费打赏
loveago
2019年11月28日 16:25:41
2楼

初步可行,注意电缆上墙的固定间距和电缆头带电部分与墙的距离。

北洛師門:与墙体的距离就是上面穿墙套管出来的那一截。。。。

北洛師門:带电部分与墙的距离就是穿墙套管外面那一部分。。。我查了下规范无遮拦裸导体到墙的安全距离是2700,10kV的,不晓得电缆头属不属于无遮拦裸导体。。。

回复
北洛師門
2019年11月28日 18:08:20
3楼

他与墙的距离只有一个穿墙套管的外面的间距,是不是不符合安全距离,我查了规范。无遮拦裸导体至建筑物10kV电压的安全距离是2700.。。

回复
北洛師門
2019年11月29日 09:15:56
4楼

带电部分与墙的距离就是穿墙套管外面那一部分。。。我查了下规范无遮拦裸导体到墙的安全距离是2700,10kV的,不晓得电缆头属不属于无遮拦裸导体。。。

loveago:电缆要弄电缆头,电缆头就是裸导体,那么安装电缆头的位置应高于2700mm,然后电缆头要离墙的距离是A1值(200mm)即可。

你画图就这样,再标注三个尺寸即可(电缆头的高度大于2700,电缆固定支架的最大距离1000,电缆头离墙的距离大于200)

回复
szh0111
2020年02月24日 14:53:54
5楼

基本可行,但要注意架空线与电缆间应加避雷器,保护电缆不被雷击损坏。

回复

相关推荐

APP内打开