初步可行,注意电缆上墙的固定间距和电缆头带电部分与墙的距离。
带电部分与墙的距离就是穿墙套管外面那一部分。。。我查了下规范无遮拦裸导体到墙的安全距离是2700,10kV的,不晓得电缆头属不属于无遮拦裸导体。。。
loveago:电缆要弄电缆头,电缆头就是裸导体,那么安装电缆头的位置应高于2700mm,然后电缆头要离墙的距离是A1值(200mm)即可。
你画图就这样,再标注三个尺寸即可(电缆头的高度大于2700,电缆固定支架的最大距离1000,电缆头离墙的距离大于200)