请教:关于电压互感器和电流互感器个数的设置?
hz1411
hz1411 Lv.4
2008年02月28日 09:35:38
来自于变压器
只看楼主

关于10KV一次系统图中电压互感器和电流互感器个数的设置:如电源进线,电源商业计量,变压器,电压互感器和电流互感器什么情况下设置两个,什么情况下设置三个?

关于10KV一次系统图中电压互感器和电流互感器个数的设置:如电源进线,电源商业计量,变压器,电压互感器和电流互感器什么情况下设置两个,什么情况下设置三个?
免费打赏
洛学
2008年02月28日 12:07:23
2楼
10kV设PT柜,PT三角形接线,用于保护、计量或提供2次操作电源。
电流互感器,如果传统继电保护,可设两个,分别接与A、C相。
但现在大多采用微机综合保护,一般都CT都设3个。
有不对之处,请包涵指出。
回复
hz1411
2008年02月28日 12:21:11
3楼
谢谢二楼的朋友!
但是我看过一个图纸,其中只有计量电压互感器和电流互感器用两个的,其他都用3个(双绕组)。不知道是为什么?
回复
wstheonly
2008年02月28日 12:26:40
4楼
这是因为有功功率表和无功功率表只用各两个就行
回复
rqdw
2008年02月29日 14:14:16
5楼
你可以在网上查查资料啊,我在www.rqdw.com上看道好多资料的
回复
hz1411
2008年02月29日 14:35:51
6楼
谢谢5楼朋友的帮助,可是在www.rqdw.com上只有变频器和软启动器之类的,没电压和电流互感器哈
回复
yyyyyy1314
2008年02月29日 17:03:38
7楼
10kV系统一般是供电局管着的
他们确定在哪几相安装CT,每个CT几个二次绕组

工厂自行设计的10kV系统,主要根据继保装置来确定安装几相的CT
回复
hz1411
2008年02月29日 18:24:18
8楼
哦,谢谢了!
回复
ylbyu
2008年03月07日 09:41:39
9楼
谢谢,学习了
回复
yukejie
2008年03月08日 10:30:22
10楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=834487这个教程真的很受用,看看吧.