关于10KV一次系统图中电压互感器和电流互感器个数的设置:如电源进线,电源商业计量,变压器,电压互感器和电流互感器什么情况下设置两个,什么情况下设置三个?
关于10KV一次系统图中电压互感器和电流互感器个数的设置:如电源进线,电源商业计量,变压器,电压互感器和电流互感器什么情况下设置两个,什么情况下设置三个?
2楼
10kV设PT柜,PT三角形接线,用于保护、计量或提供2次操作电源。
电流互感器,如果传统继电保护,可设两个,分别接与A、C相。
但现在大多采用微机综合保护,一般都CT都设3个。
有不对之处,请包涵指出。
回复
3楼
谢谢二楼的朋友!
但是我看过一个图纸,其中只有计量电压互感器和电流互感器用两个的,其他都用3个(双绕组)。不知道是为什么?
回复
4楼
这是因为有功功率表和无功功率表只用各两个就行
回复
5楼
你可以在网上查查资料啊,我在www.rqdw.com上看道好多资料的
回复
6楼
谢谢5楼朋友的帮助,可是在www.rqdw.com上只有变频器和软启动器之类的,没电压和电流互感器哈
回复
7楼
10kV系统一般是供电局管着的
他们确定在哪几相安装CT,每个CT几个二次绕组
工厂自行设计的10kV系统,主要根据继保装置来确定安装几相的CT
回复
8楼
哦,谢谢了!
回复
9楼
谢谢,学习了
回复
10楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=834487这个教程真的很受用,看看吧.
回复