来源:土木吧 如有侵权请联系删除 近日,某地库内混凝土隔墙出现大量竖向通长裂缝,间距2~5左右 这口锅是设计背还是施工背,或者是一起背呢? 出现竖向裂缝的位置,如下图墙1。 顶板和底板未发现可见裂缝。 本地库为无梁楼盖结构,基础为带下柱墩的筏板基础,柱距8米,各构件混凝土等级均为C30。 本项目分两期施工,一期住宅楼已竣工,地库顶板覆土也回填完毕。 二期正在施工主楼,地库顶板还未回填土,仍在降水。
来源:土木吧
如有侵权请联系删除
近日,某地库内混凝土隔墙出现大量竖向通长裂缝,间距2~5左右
这口锅是设计背还是施工背,或者是一起背呢?
出现竖向裂缝的位置,如下图墙1。
顶板和底板未发现可见裂缝。
本地库为无梁楼盖结构,基础为带下柱墩的筏板基础,柱距8米,各构件混凝土等级均为C30。
本项目分两期施工,一期住宅楼已竣工,地库顶板覆土也回填完毕。
二期正在施工主楼,地库顶板还未回填土,仍在降水。
为满足一期交房要求,施工时墙1的连通口未预留。墙1总长度130米。
顶板及底板靠近墙1下方二期地库一侧有后浇带,现已封闭。
原图如下:
顶板厚300,底板厚400。墙1厚200,配筋如下图所示,竖向筋10@250,水平筋8@200。
因为出现大量宽度较大的可见裂缝,对一期业主心里产生很不好的影响。
那墙1产生的裂缝是因为施工原因,还是设计原因呢?
对结构安全有无影响,如何整改呢?
欢迎大家留言讨论。