地库出现大量裂缝!设计与施工,谁的锅?
早安结构
2019年11月15日 11:10:10
只看楼主

来源:土木吧 如有侵权请联系删除 近日,某地库内混凝土隔墙出现大量竖向通长裂缝,间距2~5左右 这口锅是设计背还是施工背,或者是一起背呢? 出现竖向裂缝的位置,如下图墙1。 顶板和底板未发现可见裂缝。 本地库为无梁楼盖结构,基础为带下柱墩的筏板基础,柱距8米,各构件混凝土等级均为C30。 本项目分两期施工,一期住宅楼已竣工,地库顶板覆土也回填完毕。 二期正在施工主楼,地库顶板还未回填土,仍在降水。

来源:土木吧

如有侵权请联系删除

近日,某地库内混凝土隔墙出现大量竖向通长裂缝,间距2~5左右

这口锅是设计背还是施工背,或者是一起背呢?

555.png

666.png

出现竖向裂缝的位置,如下图墙1。

顶板和底板未发现可见裂缝。

本地库为无梁楼盖结构,基础为带下柱墩的筏板基础,柱距8米,各构件混凝土等级均为C30。

本项目分两期施工,一期住宅楼已竣工,地库顶板覆土也回填完毕。

二期正在施工主楼,地库顶板还未回填土,仍在降水。

为满足一期交房要求,施工时墙1的连通口未预留。墙1总长度130米。

顶板及底板靠近墙1下方二期地库一侧有后浇带,现已封闭。

214.png

原图如下:

顶板厚300,底板厚400。墙1厚200,配筋如下图所示,竖向筋10@250,水平筋8@200。

因为出现大量宽度较大的可见裂缝,对一期业主心里产生很不好的影响。

那墙1产生的裂缝是因为施工原因,还是设计原因呢?

对结构安全有无影响,如何整改呢?

欢迎大家留言讨论。

新西兰2046
2019年11月15日 16:30:39
7楼

没有事儿,用细纤维混凝土补一下并加强养护14天,看看还裂不裂。我们这也出现这种情况,出现的片墙位于地下室四周,而且施工时正值夏季炎热的时节,养护不到位,造成大体积混凝土的涨缩。大体积混凝土绝对没有裂纹也不太现实。一般裂纹1-2mm不处理也没事。

回复
老虎下山
2019年11月15日 21:23:55
8楼

学习了!谢谢分享!

回复
xrnbs
2019年11月17日 08:18:42
9楼

符合大体积混凝土水化热温度作用裂缝的表征。

回复
zyj2013
2019年11月17日 14:19:55
10楼

应属于干缩裂缝,不是沉降

回复
xrnbs
2019年11月18日 08:25:44
11楼

混凝土中有没有加入膨胀剂?裂缝是什么时间发现的?

回复
江南甸
2019年11月18日 23:05:54
12楼

如果不是侧压力所致,除非砼的体积稳定性差,否则应该就是砼收缩造成。

回复
大宇治水
2019年11月19日 09:25:47
13楼

水平筋配的太少了,不足以抵抗水平收缩的拉力

回复
liaodong3
2019年11月20日 13:42:30
14楼

这个原因比较复杂,你看看是间隔一定距离就有还是没有规律

回复
dennisquinn
2019年11月21日 10:34:01
15楼

看样子应该是收缩裂缝了,水平筋配的太少了

回复
buqingxiao
2019年11月23日 10:44:54
16楼

符合大体积混凝土水化热温度作用裂缝的表征。

回复

相关推荐