众智博睿干货分享气体灭火系统(综合能力部分)
zzbrrdu
zzbrrdu Lv.2
2019年10月12日 16:12:26
只看楼主

气体灭火系统(综合能力部分) 【考点八】阀驱动装置的安装   1.拉索式机械驱动装置的安装要求(灭火剂容器阀(瓶头阀)机械应急启动):(1)拉索除必要外露部分外,采用经内外防腐处理的钢管防护;(2)拉索转弯处采用专用导向滑轮;(3)拉索末端拉手设在专用的保护盒内;(4)拉索套管和保护盒固定牢靠。 2.安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25mm。

气体灭火系统(综合能力部分)

【考点八】阀驱动装置的安装  

1.拉索式机械驱动装置的安装要求(灭火剂容器阀(瓶头阀)机械应急启动):(1)拉索除必要外露部分外,采用经内外防腐处理的钢管防护;(2)拉索转弯处采用专用导向滑轮;(3)拉索末端拉手设在专用的保护盒内;(4)拉索套管和保护盒固定牢靠。

2.安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25mm。

3.电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。

4.气动驱动装置的安装规定(小铜管):(1)驱动气瓶的支架、框架或箱体固定牢靠,并做防腐处理;(2)驱动气瓶上有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志,并便于观察。

5.气动驱动装置的管道安规定(小铜管):(1)管道布置符合设计要求;(2)竖直管道在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。

6.气动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。采用空气或氮气,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力(取驱动气体储存压力),关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。

【考点九】灭火剂输送管道连接要求(与水系统比,没有沟槽连接)

(1)采用螺纹连接时(DN≤80mm),管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处外部清理干净并做防腐处理;

(2)采用法兰连接时(DN>80mm),衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹;

(3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理;

免费打赏

相关推荐

APP内打开