1、地脚锚栓上边螺纹段150(我自己标的,保证两个螺帽),是不是有固定规格,我们设计需要定么。 2、还有锚固长度,是出厂固定的,还是现场截断加工。(可以弯钩,可以焊端板) 3、地脚锚栓的材质,我看有Q235的,那是不是对应有Q355(最新等级替代Q345). 4、无收缩细石混凝土强度,是高于周边梁柱么?还是固定用C50。

1、地脚锚栓上边螺纹段150(我自己标的,保证两个螺帽),是不是有固定规格,我们设计需要定么。

2、还有锚固长度,是出厂固定的,还是现场截断加工。(可以弯钩,可以焊端板)

3、地脚锚栓的材质,我看有Q235的,那是不是对应有Q355(最新等级替代Q345).

4、无收缩细石混凝土强度,是高于周边梁柱么?还是固定用C50。M20-地脚锚栓.png钢结构连接节点设计手册 (第二版)-钢柱脚锚栓.PNG

gedecafe
2019年10月11日 15:11:55
2楼

各位讨论一下,我也在查资料中

回复
ncu_yjf
2019年10月12日 09:29:25
3楼

我是做通信塔架设计的,地锚这块接触比民建多一些;螺纹长度应该是要单独出设计的,根据脚板、螺帽规格等等测算出来,具体锚固形式和长度根据混凝土规范算或者参考图集也都OK的;锚栓标号是有Q355的,新版钢结构设计标准里面也有的355标号锚栓的强度设计值;无细石混凝土肯定是要求比其他地方标号高,具体原因应该是为了保证钢柱的轴向力顺利过渡,避免楼面局部承压破坏的问题,可以进行下局部承压的验算,塔架的脚板面积一般较大,高一个标号就差不多了,具体的还是要算算

回复
haifenn
2019年11月23日 11:37:07
4楼

螺纹长度是工厂加工的。钢号需设计定。灌浆料强度能满足底板抗压即可。锚固长度按砼规计算确定。

回复
yj蓝天
2019年11月23日 19:30:05
5楼

我们一般都是加工好的,不在现场做,采用Q235材质

回复
blessing
2019年11月25日 13:44:11
6楼

长度是和混凝土强度相关,不能单独让厂家加工,需要标注。

回复
chinalxb
2019年12月20日 14:54:04
7楼

4楼的说法比较对!

回复
cxaitj
2019年12月25日 10:49:13
8楼

首先你的截图应该说是没有问题的

1.螺纹段长度一般需要设计指定,根据螺帽、垫板厚度、留出丝扣长度

2.锚固长度也要设计确定,根据螺栓直径、砼强度等级、钢材等级、抗震等级等计算

3.有Q235,也有Q355

4.无收缩细石混凝土强度等级一般比相邻搞一个等级

回复
花溪米格
2019年12月25日 11:11:44
9楼

螺纹长度是工厂加工的。钢号需设计定。灌浆料强度能满足底板抗压即可。锚固长度按砼规计算确定。

回复