地脚锚栓孔能否气割制孔?
zhmin3721
zhmin3721 Lv.2
2006年05月28日 14:53:24
来自于建筑施工
只看楼主

如题,不知哪位老师能给与解答。依据?

如题,不知哪位老师能给与解答。依据?
免费打赏
whfccad2006
2006年05月28日 20:10:50
2楼
你说的应该是钢柱端板的螺栓孔吧???
回复
glian.c
2006年05月28日 22:30:38
3楼
不允许,气割高温,使钢材褪火,热影响区强度降低。。。(尤其Q345材质,绝对不行)

必须机械钻孔。。。因为加工过程中要不断淋水降温(也是钻头的使用措施),钢材晶相不变。。。
回复
iamzhzht2004
2006年05月30日 09:09:43
4楼

高温使钢材淬火,晶相变化,影响性能
回复
liusiqi1981
2006年05月30日 10:56:43
5楼
好像只能用机械钻孔!
回复
cnpc-zhxh
2006年05月30日 17:08:29
6楼

支持机械钻孔
回复
gegewuzhb
2006年05月30日 21:02:19
7楼
能说说气割开孔,或扩孔的危害没?或气割开孔会造成什么后果!!
回复
mengxb5687
2006年06月01日 16:23:45
8楼
钢结构工程施工质量验收规范上是不允许的,但在实际上因加工原因或设计变更造成被动不得不扩孔,这样改变钢柱底板扩孔处应力改变,柱易失稳变形,实在没办法就校正好钢柱用焊条满焊刚结。
回复
zhmin3721
2006年06月03日 23:30:40
9楼
“钢结构工程施工质量验收规范上是不允许的,”请指出依据好吗?
回复
luozhitao2000
2006年06月16日 14:29:29
10楼
规范上是不允许,钢材在高温下应力作用不均匀。但是洒家经常这样做,割了几百个孔了!哈哈!
回复
b-baolixin
2006年06月16日 20:42:47
11楼
请把问题说明白些。
回复