刚结构地脚锚栓能接长吗?接的话用怎样的方法接?规范上有相关的介绍吗?请各位帮帮忙.谢谢

刚结构地脚锚栓能接长吗?接的话用怎样的方法接?规范上有相关的介绍吗?请各位帮帮忙.谢谢
mmmrwg
2005年06月23日 13:31:28
2楼
预埋件设计手册<严正庭>
如螺栓长度不够或偏斜时,在不影响螺栓本身正常使用情况下允许焊接接长和烘烤校正,烘烤时
螺栓周围采取垫石棉板等隔热措施,防止环氧砂浆烧焦,校正后自然降温。理论,没用过。
回复
whdm
2005年06月26日 20:31:19
3楼
安全第一啊兄弟。建议重新制作。
回复
strongzxg
2005年06月27日 10:14:19
4楼
地脚螺栓是个重要的节点,虽然有些资料介绍了一些方法,但我个人意见是不重新制作,或者采用加固的方法进行处理。
回复
strongzxg
2005年06月27日 10:15:16
5楼
地脚螺栓是个重要的节点,虽然有些资料介绍了一些方法,但我个人意见是重新制作,或者采用加固的方法进行处理。
回复
liulei19819258
2005年06月28日 11:01:48
6楼
地角螺栓是不能够接长的,否则将直接影响其强度。存在安全隐患,建议还是象上面那位大哥说的重新制作吧。
回复
ponywen
2005年06月29日 15:12:06
7楼
最好是重新做,应该也是可以的,算是补强吧。。。。。
回复
qqqqql
2005年07月02日 20:35:33
8楼
地脚锚栓并不传力,只是为了固定柱子的位置,因而我认为可以接长,制作材料可焊性较好,可以焊接接长。
回复
ponywen
2005年08月28日 11:17:17
9楼
也不能简单的就这么肯定的,应该看是什么样的工程,有的要求严格的工程我想是绝对不可以的,
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年08月28日 15:43:48
10楼
最好是重新做,应该也是可以的,算是补强吧!
回复
salcar
2009年05月28日 18:53:40
11楼
哥呀,地脚锚栓是抗拉的!!!
我国规范不允许锚栓抗剪,要求设置抗剪键承担剪力,欧美是考虑锚栓抗剪的
实际上,不是你不允许他就不受剪的,锚栓要和抗剪键一起承担剪力的!
回复