如何敷设蒸汽管道合适
per05
per05 Lv.2
2008年02月27日 18:13:19
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽参数为:压力8公斤、温度280度、流量40吨每小时管道沿道路敷设直埋合适还是管道架空合适!直埋的造价高还是管道架空的合适!

蒸汽参数为:压力8公斤、温度280度、流量40吨每小时
管道沿道路敷设直埋合适还是管道架空合适!
直埋的造价高还是管道架空的合适!
zhengxufeng
2008年02月28日 09:07:13
2楼
直埋的造价高,要使用钢套钢的管道,专业施工队伍施工。管道架空造价低,就是不美观。可以考虑地沟敷设
回复
mql76419
2008年02月28日 12:41:52
3楼
3种形式各有利弊。。。

这是哪里的工程? 需要综合考虑。。。
回复
mql76419
2008年03月03日 08:56:41
4楼
呵呵 城管应该同意???
回复
bjxiaofeixia
2008年03月05日 16:36:40
5楼
蒸汽参数为:压力8公斤、温度280度、流量40吨每小时.
这个项目很适合我们的"蒸气王子"换热器 :
耐 400度 高温,压力承受16公斤 , 换热系数达到14000w/m2•0C ,节省 蒸气 15%,体积只是 管壳式的1/10,  和你的项目很配 的!
可以联系我  13391861249    QQ:243326958
回复
per05
2008年03月11日 20:15:28
6楼
呵呵
他们中间不设换热器
用设的话
一定告诉的
我有你们"蒸汽王子”换热器的资料!
回复
yoga2008
2008年03月12日 10:53:37
7楼
如果是在城市市区,就需要直埋辐射,造价高,如果不在市区,可以地架空敷设,造价较低。
专业热力管道设计,有需要可联系我!QQ:398439261 ,E-mail:y7210318@163.com
回复
xingfu2
2010年08月20日 15:01:05
8楼
蒸汽管道支管道是否做羊角弯
回复
klely
2010年08月29日 22:58:39
9楼
如果市政要求直埋,就只能直埋!
如果市政没要求,那最好是架空!
因为架空的造价便宜,今后维护费用也低!
回复

相关推荐

APP内打开