冷凝压力过低的危害与四种控制方法~~
司空空空
2019年10月08日 09:42:58
来自于采暖供热
只看楼主

冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。 1、冷凝压力过低故障 在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况; 冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;

冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。

1、冷凝压力过低故障

在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;

冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;

2、几种低温下提高冷凝压力的方法

通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?

答案是有的:

1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行;

2、控制风机转速;

3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量;

4、采用冷凝器溢流装置。

3、排气压力控制器的方法

风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;

当压力过低时,关闭风机;当压力过高时,开启风机;

一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。

4、风机转速控制的方法

风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。

主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20ma信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。

5、风量控制装置的方法

主要部件是百叶窗式风量控制装置。原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。

百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口;

6、冷凝器溢流装置的方法

冷凝器溢流装置的工作原理就是利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。

冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。

优点:

1、获取稳定的冷凝压力,波动较小;

2、冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到过冷,从而提高制冷系统的制冷量。

免费打赏

相关推荐

APP内打开