还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例
灰兔子
灰兔子 Lv.3
2019年10月07日 17:24:01
来自于工地图片
只看楼主

基于钢筋工程实例中反应出的10个典型质量问题,提出相应对策,以供大家参考。 1 梁面筋在支座处搭接 对策:调整料表,将面筋连接区段移至跨中,并更改连接方式以节省材料。支座附近ln/3范围内为一排筋的非连接区段。 2 柱主筋偏位,间距不均匀 对策:柱箍筋绑扎前后都必须按1/6斜率进行校正;砼浇筑前安装定位框,浇筑时安排专人护筋。

基于钢筋工程实例中反应出的10个典型质量问题,提出相应对策,以供大家参考。


1

梁面筋在支座处搭接


1.jpg


对策:调整料表,将面筋连接区段移至跨中,并更改连接方式以节省材料。支座附近ln/3范围内为一排筋的非连接区段。

2

柱主筋偏位,间距不均匀


2.jpg


对策:柱箍筋绑扎前后都必须按1/6斜率进行校正;砼浇筑前安装定位框,浇筑时安排专人护筋。

3

直螺纹接头外漏丝头超过2P;电渣压力焊接头焊包不饱满,轴线不直


3.jpg

对策:对此类接头进行截断、返工(直螺纹重新拧紧);箍筋绑扎前必须对所有连接接头进行验收后方可进行。

4

梁底筋漏绑、无垫块


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:大梁支模时先将侧模留一面不封,待底筋绑扎完成后再进行封模;或直接使用品字支模方式。

5

工人为绑扎方便将箍筋弯钩一端做成90°


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:具有抗震要求的箍筋必须加工成两端135°弯钩,且弯钩长度≥max[10d,75];或在套上箍筋后进行冷弯。

6

梁板大面积漏筋


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:梁底箍筋必须绑扎到位,增加垫块的放置;楼板垫块按1m*1m梅花形布置,梁底垫块间距600~1000。

7

马镫筋直接放置在模板上,形成渗水隐患


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:马凳筋不能用于吊模支撑,且必须绑扎牢固垫放在底筋上,吊模支撑须专门焊固定钢筋支座。

8

墙柱第一个起步箍筋间距离地过高


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:墙柱第一个起步箍筋距地面50mm。

9

梁柱节点地震作用后发生脆性破坏,使框架提前进入破坏状态


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例




对策:严格控制梁柱节点部位箍筋绑扎质量,要求柱箍必须加密且满绑。

10

梁主筋锚固长度不够


还不注意?钢筋工程10个典型质量问题示例


对策:面筋平直部分应伸至柱外侧纵筋的内表面且≥0.4LabE,并使弯钩满足15d。