地面传热计算的面积与传热系数问题
风车snowboard
2019年10月03日 10:03:02
来自于采暖供热
只看楼主

本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下:

本次不讨论《供热工程》第四版中的地面传热计算方法(既将地面以2米的宽度,从外墙开始,划分成4个区域),仅从设计软件(譬如鸿业)负荷计算时使用的《实用供热空调设计手册》第二版P304-305页的地面传热计算,公式Q=kF△t,注视中写得很明确,k--非保温地面平均传热系数,F--房间总面积。实际情况下房间进深和开间超出表格范围是常有的事,那么问题来了,按照表5.1-3的注释,进深或开建超出6米时,超出部分可以查表5.1-2;房间有三(或四)面外墙时,许将房间先划分为两(或四)个相等的部分,然后根据分割后的长宽查表。讨论如下:

1.不论是长宽超过6米分出的部分,还是因为外墙较多,划分的部分,代入公式时,是否因自动将面积换成本部分的面积;

2.表中数值是否可使用插值计算法;

3.房间不规律,无法划分成相等的部分,是否尽可能按外墙中心线相连进行划分;

我按分块的传热系数和分块的面积带入,再求和,然后用《供热工程》第四版方法进行校核,,误差在20%(个例,个人觉得和计算方法,房间形式都有关),但是如果红宝书公式带入的不是分区面积,而是用软件图省事,直接带入房间总面积和相同地带个数(我的是2),与《供热工程》第四版方法的误差达到了150%以上(我的三个区域传热系数基本都在0.41左右,三个区域指三面外墙返程两部分,其中一部分进深大于6米,又分出一部分)。

请大佬出来指点一下迷津

免费打赏
builderone
2019年10月09日 10:54:43
2楼

谢谢分享

回复
博格达
2022年12月27日 13:31:26
3楼

《供热工程》(第四版)中是划分为四个地带,分别计算传热量再累和;《实用供热空调设计手册》(第二版)是将整个地面取平均传热系数,可能建筑面积越大,地面传热误差越大,这时候使用分地带法计算传热量更合理。