注意!肢厚大于300不是异形柱!
花开半夏不留念
2019年09月30日 15:40:40
只看楼主

said: 攻城狮 《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017的3.3.2条规定: 当异形柱结构的地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层与首层的侧向刚度比不宜小于2,地下一层及以下不应采用异形柱... 这条的原因是什么?我们最近在安徽做个别墅项目,地下1层地上2层,都采用的异形柱,根据这本规程,地下部分都需要修改为框架柱了~~~ 如何破解?规范主编解答 said:

said:

攻城狮

《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017的3.3.2条规定: 当异形柱结构的地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层与首层的侧向刚度比不宜小于2,地下一层及以下不应采用异形柱...

这条的原因是什么?我们最近在安徽做个别墅项目,地下1层地上2层,都采用的异形柱,根据这本规程,地下部分都需要修改为框架柱了~~~


如何破解?规范主编解答

said:

王依群

肢厚不小于300就不是规程说的异形柱了,地下室可用。


不用改成矩形柱了!

said:

规范

《 混凝土异形柱结构技术规程 JGJ 149-2017》6.1.4 本规程适用的异形柱柱肢截面最小厚度为200mm,最大厚度应小于300mm。根据近年异形柱结构的工程实践,异形柱柱肢厚度小于200mm时,会造成梁柱节点核心区的钢筋设置困难及钢筋与混凝土的粘结锚固强度不足,故限制肢厚不应小于200mm,以保证结构的安全及施工的方便。


为啥地下室不能用呢?

said:

王依群

抗震有地下室顶是固端的要求

相关推荐

APP内打开