SICOLAB废水处理装置(膜处理设备)
喜格sicolab
2019年09月30日 09:58:32
来自于水处理
只看楼主

废水处理装置(膜处理设备) 一、膜处理设备安装应符合下列规定: 1 安装前,膜分离槽内的安装应完成,槽内清扫干净; 2 运输安装过程中,应对集水管、吸水管、散气管进行保护; 3 清水运行前不应拆除设备包装塑料布,且应采取防止电焊火花保护措施; 4 先卸下固定在膜元件箱体方角钢上的螺栓,将膜框架安放在曝气箱上部后,再将卸下的螺栓拧紧、固定。 二、空气管道、清洗管道支撑支架应满足安装及设计要求。

废水处理装置膜处理设备

一、膜处理设备安装应符合下列规定:

1 安装前,膜分离槽内的安装应完成,槽内清扫干净;

2 运输安装过程中,应对集水管、吸水管、散气管进行保护;

3 清水运行前不应拆除设备包装塑料布,且应采取防止电焊火花保护措施;

4 先卸下固定在膜元件箱体方角钢上的螺栓,将膜框架安放在曝气箱上部后,再将卸下的螺栓拧紧、固定。

二、空气管道、清洗管道支撑支架应满足安装及设计要求。

Ⅰ 主控项目

三、膜处理设备组件上缘与反应器中液面最低位置之间的距离应大于500mm;在支撑台上设置膜组件时,曝气管和反应器底部的距离应小于400mm;膜组件与反应器侧壁板的间距宜为380mm~680mm,膜组件的间距宜为430mm~730mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查施工记录,尺量检查。

Ⅱ 一般项目

四、膜处理设备安装的允许偏差应符合表1的规定。

1膜处理设备安装允许偏差

表1膜处理设备安装允许偏差.png

五、曝气器安装高度应一致,各个曝气器之间的高差不应大于10mm。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察、尺量检查。

六、曝气池内应灌清水至曝气器上部100mm进行通气测试,管道不漏气为合格。

检查数量:全数检查。

检查方法:通气试验,管道不漏为合格。