气体灭火系统 第二节  系统工作原理及控制方式 【考点一】气体灭火系统系统控制方式 【重点总结】教材上有错误,正确说法为: 1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。 2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要) 第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信号后确认火灾,发出指令启动区外的声光警报器。

气体灭火系统

第二节  系统工作原理及控制方式


【考点一】气体灭火系统系统控制方式

【重点总结】教材上有错误,正确说法为:

1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。

2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。

【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要)

第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信号后确认火灾,发出指令启动区外的声光警报器。

第二步:延时不超过30s,控制器发出灭火指令,打开对应防护区的驱动瓶组的瓶头阀(电磁阀),驱动气体流入驱动管路。

第三步:驱动气体打开对应防护区的选择阀,再去打开灭火剂瓶组的瓶头阀。(系统启动时,选择阀应在容器阀动作之前或同时打开)

第四步:灭火剂从瓶组里面释放出来,经过高压软管和单向阀进入集流管,集流管上设置安全泄压阀,防止集流管超压爆裂。

第五步:控制器接收到选择阀后面压力开关的动作信号后,发出控制信号开启喷放指示灯,提醒防护区外部人员不要进去。

【考点三】低泄高封阀考点

1.位置:系统启动管路上

2.作用:排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体,防止系统误动作。

3.工作原理:正常情况下处于开启状态,只有进口压力达到设定压力时才关闭


【考点四】系统联动控制


表3-6-1系统联动控制与联动触发信号

联动触

发信号

(与逻辑)

信号1

信号2

备注

①温  ②火焰  ③手

两信号应为同一防护区且相邻

手报

①烟  ②温  ③火焰


联动控制应包括下列内容:

① 启动防护区内的声光报警器(有人)

② 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:

③ 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

④ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

⑤ 启动气体灭火装置(有人防护区可延迟喷射≤30s)。



表3-6-2防护区与联动触发信号


防护区

信号1

信号2

备注

有人

②③④⑤

可延迟

无人

②③④

无声光