气体灭火系统 第二节 系统工作原理及控制方式 【考点一】气体灭火系统系统控制方式 【重点总结】教材上有错误,正确说法为: 1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。 2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要) 第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信号后确认火灾,发出指令启动区外的声光警报器。
第二节 系统工作原理及控制方式
【考点一】气体灭火系统系统控制方式
【重点总结】教材上有错误,正确说法为:
1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。
2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。
【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要)
第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信号后确认火灾,发出指令启动区外的声光警报器。
第二步:延时不超过30s,控制器发出灭火指令,打开对应防护区的驱动瓶组的瓶头阀(电磁阀),驱动气体流入驱动管路。
第三步:驱动气体打开对应防护区的选择阀,再去打开灭火剂瓶组的瓶头阀。(系统启动时,选择阀应在容器阀动作之前或同时打开)
第四步:灭火剂从瓶组里面释放出来,经过高压软管和单向阀进入集流管,集流管上设置安全泄压阀,防止集流管超压爆裂。
第五步:控制器接收到选择阀后面压力开关的动作信号后,发出控制信号开启喷放指示灯,提醒防护区外部人员不要进去。
【考点三】低泄高封阀考点
1.位置:系统启动管路上
2.作用:排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体,防止系统误动作。
3.工作原理:正常情况下处于开启状态,只有进口压力达到设定压力时才关闭。
【考点四】系统联动控制
表3-6-1系统联动控制与联动触发信号
联动触 发信号 (与逻辑) |
信号1 |
信号2 |
备注 |
烟 |
①温 ②火焰 ③手 |
两信号应为同一防护区且相邻 |
|
手报 |
①烟 ②温 ③火焰 |
表3-6-2防护区与联动触发信号
防护区 |
信号1 |
信号2 |
备注 |
有人 |
① |
②③④⑤ |
可延迟 |
无人 |
②③④ |
⑤ |
无声光 |