2500m2的地下车库,用2个防烟分区?
smile2me
smile2me Lv.2
2005年01月27日 15:19:46
来自于通风排烟
只看楼主

如问题,超过2000m2,就要分2个?一个排烟系统只能负责一个防烟分区的排烟吗?

如问题,超过2000m2,就要分2个?一个排烟系统只能负责一个防烟分区的排烟吗?
jswgq-55
2005年01月27日 16:25:52
2楼
最好能看看前面是否已有发贴此类似问题?
回复
hhbox
2005年01月27日 16:32:58
3楼
规范"防火.防烟分区和建筑构造"一节对防烟分区说的很细,可以参考.车库规范说宜为1000平米.一个排烟系统可以跨越防烟分区.规范条文说明里有图例.
回复