穿人防顶板的管道不能大于DN75?
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年01月27日 14:54:09
只看楼主

某人防设计院的工程师这么告诉我的,可是哪条规范是这么说的,谁能帮助我?

某人防设计院的工程师这么告诉我的,可是哪条规范是这么说的,谁能帮助我?
免费打赏
applan
2005年01月27日 15:42:39
2楼
你查一下《人民防空地下室设计规范》,里边好象提到过。
回复
dongdongsan003
2005年01月27日 16:37:41
3楼
没有这种说法的啊!我做过人防,好像没有这一条啊!
不可能的啊!
回复
21396120
2005年01月27日 18:42:35
4楼
有这一条。排水管肯定不能穿人防顶板,不管多大管径。给水等有压管可以穿,但是必须管径小于等于DN75,同时在人防内侧设置防爆波阀门
回复
wurzh
2005年01月27日 21:38:19
5楼
应该是与人防地下室无关的管道吧?消防管应该可以。
回复
comwei
2005年01月28日 09:13:56
6楼
GB 50038-94 3.1.6 明确规定,与人防无关的管道,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm。
回复
ytp3521
2005年01月28日 10:40:24
7楼
comwei,谢谢了,我找了半天也没找到,呵呵。
回复
yonggang
2005年01月28日 11:26:27
8楼
当然不可以穿过,但是和人防相关的管道,比如消防管道,尽管DN100也可以穿,具体详细的条文说明见《人防地下室设计规范》GB 50038-94 3.1.6 条,上有详细说明的,不在给水排水那一块,
回复
dongdongsan003
2005年01月28日 15:12:32
9楼
GB 50038-94 3.1.6 明确规定,与人防无关的管道,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm。 上述的“给水、消防、采暖、空调冷媒管道”是于人防不管的管道。而假如水泵房在人防中,则供上部建筑的消防立管(是与人防有关的管道)穿人防顶板时,不归这一条管!


回复
陶醉
2005年01月28日 22:12:43
10楼
对,是这样的,可以穿侧壁。。
回复

相关推荐