请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?

请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?

367042462.jpg

免费打赏
jingkong12
2019年10月12日 09:02:56
2楼

1.电机回路一般不采用4极开关,尤其不采用带漏电的4极开关;2.采用带漏电的4极开关,当泄漏电流大于漏电动作值时,容易动作;即使采用也是漏电报警;3.现在规范GB50055-2011要求,电机回路应装设接地故障保护,开关一般整定电流很大,很难对接地故障进行保护,因此采用马达保护器(电动机保护器)而取代热继电器;4.二次回路的KM01辅助接点K04端子应改接到K03处,以免手自动选择开关由手动转换到自动位置时产生扰动。

倪岚:如果按Ia Ib Ic In=0来分析的话,则电机回路使用四极漏电开关是合理的,二次控制电流由相线和N线构成回路,不会产生 Ia Ib Ic In不为0的情况.

关于最后一个改动接线的问题,实际上没有必要,因为手自动切换是在停机状态下切换的.

回复
倪岚
2020年08月10日 14:45:29
3楼

看来没人分析这个问题,我后面做实验验证的结论给大家分享一下:

1.3P N或者4P漏电:开关下口取控制火、零完全没有问题,不论带载不带载开关不跳.如果零取开关上口则开关跳.

2.3P漏电,控制火取上口或者下口,零取公共零,不论带载不带载开关不跳.

回复