空调热负荷的计算
绿茵飞翔
2019年09月23日 13:57:08
来自于采暖供热
只看楼主

室内和室外空气设计参数 一. 空调的分类: 1.舒适性空调; 2.工艺性空调。 舒适性空调的作用是维持室内空气具有合适的状态,使室内人员处于舒适状态,以保证良好的工作条件和生活条件。 工艺性空调的作用是满足生产工艺过程对空气状态的要求,以保证生产过程得以顺利进行。 二. 舒适性空调的室内空气设计参数: 设计舒适性空调要考虑以下几个方面: 1.人的冷热感觉 2.空气的湿度 3.空气的流通速度

室内和室外空气设计参数

一. 空调的分类:

1.舒适性空调;

2.工艺性空调。

舒适性空调的作用是维持室内空气具有合适的状态,使室内人员处于舒适状态,以保证良好的工作条件和生活条件。

工艺性空调的作用是满足生产工艺过程对空气状态的要求,以保证生产过程得以顺利进行。

二. 舒适性空调的室内空气设计参数:

设计舒适性空调要考虑以下几个方面:

1.人的冷热感觉

2.空气的湿度

3.空气的流通速度

4.空气的新鲜程度

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3.O.2 舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:

1 人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表3. 0.2 的规定:

2 人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期

逗留区域提高1℃-2℃, 供热工况宜降低1℃-2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s。供热工况风速不宜大于0.3m/s。

三.不同类型的公共建筑的空调室内空气设计温湿度参数表:

四. 室外空气设计参数

外气条件可以从设计手册中获取(城市别),以下是北京的室外空气设计参数:

5.2.6 围护结构的附加耗热量。包括朝向修正率、风力附加率、外门附加率。

1 朝向修正率,是基于太阳辐射的有利作用和南北向房间的温度平衡要求,而在耗热量计算中采取的修正系数。本条第一款给出的一组朝向修正率是综合各方面的论述、意见和要求,在考虑某些地区、某些建筑物在太阳辐射得热方面存在的潜力的同时,考虑到我国幅员辽阔,各地实际情况比较复杂,影响因素很多,南北向房间耗热量客观存在一定的差异(10%~30%) ,以及北向房间由于接受不到太阳直射作用而使人们的实感温度低(约差2℃) ,而且墙体的干燥程度北向也比南向差,为使南北向房间在整个供暖期均能维持大体均衡的温度,规定了附加(减)的范围值。

2 风力附加率,是指在供暖耗热量计算中,基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大,即大于23W/ (m2 ?K)而设的附加系数。由于我国大部分地区冬季平均风速不大,一般为2m/s~3m/s ,仅个别地区大于5m/s ,影响不大,为简化计算起见,一般建筑物不必考虑风力附加,仅对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇内明显高出的建筑物的风力附加做了规定。

3 外门附加率,是基于建筑物外门开启的频繁程度以及冲入建筑物中的冷空气导致耗热量增大而附加的系数。外门附加率,只适用于短时间开启的、无热空气幕的外门。阳台门不应计人外门附加。

关于第3 款外门附加中"一道门附加65%×η,两道门附加80%×η的有关规定,有人提出异议,但该项规定是正确的。因为一道门与两道门的传热系数是不同的一道门的传热系数是4.65W/(m2?K) ,两道门的传热系数是2.33W/ (m2?K) 。

此外,严寒地区设计人员也可根据经验对两面外墙和窗墙面积比过大进行修正。当房间有两面以上外墙时,可将外墙、窗、门的基本耗热量附加5% 。当窗墙(不含窗)面积比超过1:1时,可将窗的基本耗热量附加10% 。

送风中的新风:

一. 外气量

外气的导入量为20~30m3/h.人,国外相关标准对换气量有如下规定:

有效换气量 V=20*A/N

V:有效换气量(m3/h)

A:室内面积(m3)

N:室内人均占有面积(m2/人)

二.中国规范中对换气量有如下要求:

工艺性生产厂房的空调新风量应按不小于30 m3/h.P(洁净房不小于40m3/h.P )

民用建筑最小新风量:

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3.O.6 设计最小新风量应符合下列规定:

1 公共建筑主要房间每人所需最小新凤量应符合表3.O.6-1规定。

2 设置新风系统的居住建筑和医院建筑,所需最小新风量宜按换气次数法确定。居住建筑换气次数宜符合表3. 0.6-2规定,医院建筑换气次数宜符合表3.O.6-3 规定。

3 高密人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定,且应符合表3.0.6-4规定。

三.根据实况的人均占有面积

四.新风负荷的计算

Qw=Gw(hw-hn)

式中:Qw:新风负荷,kw;

Gw:新风量,kg/s;

hn:室内空气的焓,KJ/kg干;

hw:室外空气的焓,KJ/kg干。

例题:一餐厅,同时在室的最多人数为40人.室内要求维持温度tn=26℃,相对湿度RHn=60%.室外空气温度tw=34℃,相对湿度RHn=70%.大气压为101325Pa.试计算新风负荷.

解:从大气压为101325Pa的焓湿图中查得

hn=59 KJ/kg干,hw=96.5KJ/kg干

选用每人新风量20m/3h. 设在常温条件下空气得密度是1.2kg/m3,则以kg/s计的总新风量是:Gw=20*40*1.2/3600=0.27kg/s。

则新风负荷为Qw=Gw(hw-hn)=0.27(96.5-59)=10.1kw。

空调热负荷的确定:

热负荷计算的概算值:

对热负荷的数值要求比较精确的时候,应该采用前述的方法或利用一些软件去精确计算,但如果要求的精确度不太高的时候,则可用下表的概算值乘以房间的面积,即可得到该房间的冷却/加热负荷。

注:上表的外气条件为:夏季=33℃DB, 冬季=0℃DB。