四大水系统维护周期-肖工学消防
消专群
消专群 Lv.2
2019年09月22日 13:58:50
只看楼主

水规14.0.1  消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 附录G 部位 工作内容 周期 规范正文 备注 水源

水规14.0.1  消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。
附录G
部位 工作内容 周期 规范正文 备注
水源 市政给水管网 压力和流量 每季 14.0.3-1
河湖等地表水源 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 每年 14.0.3-2
水井 常水位、最低水位、出流量 每年 14.0.3-3
消防水池(箱)、高位消防水箱 水位 每月 14.0.3-4
室外消防水池等 温度 冬季每天 14.0.3-5
供水设施 电源 接通状态,电压 每日 14.0.4-1
消防水泵 自动巡检记录 每周 14.0.4-2
手动启动试运转 每月 14.0.4-1
流量和压力 每季 14.0.4-5
稳压泵 启停泵压力、启停次数 每日 14.0.4-3
柴油机消防水泵 启动电池、储油量 每日 14.0.4-4 14.0.4-4储油量是每周检查
气压水罐 检测气压、水位、有效容积 每月 14.0.4-6
减压阀 放水 每月 14.0.5-1
测试流量和压力 每年 14.0.5-2
阀门 雨淋阀的附属电磁阀 每月检查开启 每月 14.0.6-1
电动阀或电磁阀 供电、启闭性能检测 每月 14.0.6-2
系统所有控制阀门 检查铅封锁链完好状况 每月 14.0.6-3
室外阀门井中控制阀门 检查开启状况 每季 14.0.6-4
水源控制阀、报警阀组 外观检查 每日 14.0.6-5
末端试水阀、报警阀的试水阀 放水试验,启动性能 每季 14.0.6-6
倒流防止器 压差检测 每月 14.0.6-7
喷头 检查完好状况、清除异物、备用量 每月
正文未提及
消火栓 外观和漏水检查 每季 14.0.7
水泵接合器 检查完好状况 每月 14.0.8 14.0.8是每季度
通水试验 每年
正文未提及
过滤器 排渣、完好状态 每年 14.0.9
储水设备 检查结构材料 每年 14.0.10
系统连锁试验 消火栓和其他水灭火系统等运行功能 每年
正文未提及
消防水泵房、水箱间、报警阀间、减压阀间等供水设备间 检查室温 冬季每天 14.0.3-5
自动喷水灭火系统施工及验收规范9.0.1:  自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,应按本规范附录G的要求进行。
附录G
部位 工作内容 周期 规范正文 备注
水源控制阀、报警控制装置 目测巡检完好状况及开闭状态 每日 9.0.10
电源 接通状态,电压 每日 9.0.3
内燃机驱动消防水泵 启动试运转 每月 9.0.4
喷头 检查完好状况、清除异物、备用量 每月 9.0.18
系统所有控制阀门 检查铅封锁链完好状况 每月 9.0.7
电动消防水泵 启动试运转 每月 9.0.4
稳压泵 启动试运转 每月
纯粹多余,每小时都能启泵15次,还需要每月?
消防气压给水设备 检测气压、水位 每月 9.0.11
蓄水池、高位水箱 检测水位及消防储备水不被他用的措施 每月 9.0.11
电磁阀 启动试验 每季 9.0.5 正文是每月
信号阀 启闭状态 每月

水泵接合器 检查完好状况 每月 9.0.16
水流指示器 试验报警 每季 9.0.17 正文是每月
室外阀门井中控制阀门 检查开启状况 每季 9.0.8
报警阀、试水阀 放水试验,启动性能 每月 9.0.6 正文是每季
泵流量检测 启动、放水试验 每年

水源 测试供水能力 每年 9.0.3
水泵接合器 通水试验 每年

过滤器 排渣、完好状况 每月

储水设备 检查完好状态 每年 9.0.14
系统联动试验 系统运行功能 每年

内燃机 油箱油位,驱动泵运行 每月 9.0.4
设置储水设备的房间 检查室温 冬季每天 9.0.13


水喷雾灭火系统技术规范10.0.1:水喷雾灭火系统应具有管理、检测、操作与维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作应按本规范附录G的规定进行记录。
附录G
部位 工作内容 周期 规范正文 备注
水源控制阀、雨淋报警阀 外观检查 每日一次 10.0.4-1
储水设施 检查是否冰冻 寒冷季节每日一次 10.0.4-2
消防水泵和备用动力 进行启动试验 每周一次 10.0.5
电磁阀 外观检查并进行启动试验 每月一次 10.0.6-1
手动控制阀门 检查铅封锁链 10.0.6-2
消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备 检查水位、气压及消防用水不作他用的技术措施 10.0.6-3、4
消防水泵接合器 检查接口及附件 10.0.6-5
喷头 外观检查 10.0.6-6
放水试验 检查系统启动、报警功能以及出水情况 每季一次 10.0.7-1
室外阀门井中进水管上的控制阀门 检查开启状况 10.0.7-2
消防储水设备 修补缺损、重新油漆 每年一次 10.0.8-1
水源 测试供水能力 10.0.8-2
细水雾灭火系统技术规范6.0.3:系统的维护管理宜按本规范附录G的要求进行。
附录G
部位 工作内容 周期 规范正文 备注
控制阀 目测巡检完好状况及开闭状态 每日 6.0.7-1
主备电源 接通状态,电压 6.0.7-2
报警控制装置 巡检完好、控制面板显示信号状态 6.0.7-4
系统各标识 检查标识清晰、完整情况及位置 6.0.7-5
设置储水设备的房间 检查室温 冬季每日 6.0.7-3
系统组件 检查外观完好情况 每月 6.0.8-1
分区控制阀 动作试验 6.0.8-2
系统所有控制阀门 检查阀门位置,铅封锁链完好状况 6.0.8-3
储水箱、储水、储气容器 检测储水水位及储气压力 6.0.8-4
试水阀 放水试验,检查动作信号反馈情况 6.0.8-5
喷头 检查完好状况、清除异物、备用量 6.0.8-6
手动操作装置 保护罩、铅封等 6.0.8-7
泄放试验阀 放水试验、检查启动性能、报警联动情况 每季 6.0.9-1
瓶组系统控制阀 检查动作情况 6.0.9-2
管道、支、吊架和连接件 外观和牢固程度 6.0.9-3
水源 开启消防泵手动测试阀,测试供水能力 每年 6.0.10-1
储水箱、过滤器、管道管件等系统组件 检查完好状态、清洗、排渣 6.0.10-2
控制阀后管道 吹扫 6.0.10-2
储水箱、储水容器等储水设备 进行储存水的定期更换 6.0.10-3
系统模拟联动功能试验 系统运行功能 6.0.10-4


免费打赏

相关推荐

APP内打开