水规14.0.1 消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 附录G 部位 工作内容 周期 规范正文 备注 水源
水规14.0.1 消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 |
附录G |
部位 |
工作内容 |
周期 |
规范正文 |
备注 |
水源 |
市政给水管网 |
压力和流量 |
每季 |
14.0.3-1 |
|
河湖等地表水源 |
枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 |
每年 |
14.0.3-2 |
|
水井 |
常水位、最低水位、出流量 |
每年 |
14.0.3-3 |
|
消防水池(箱)、高位消防水箱 |
水位 |
每月 |
14.0.3-4 |
|
室外消防水池等 |
温度 |
冬季每天 |
14.0.3-5 |
|
供水设施 |
电源 |
接通状态,电压 |
每日 |
14.0.4-1 |
|
消防水泵 |
自动巡检记录 |
每周 |
14.0.4-2 |
|
手动启动试运转 |
每月 |
14.0.4-1 |
|
流量和压力 |
每季 |
14.0.4-5 |
|
稳压泵 |
启停泵压力、启停次数 |
每日 |
14.0.4-3 |
|
柴油机消防水泵 |
启动电池、储油量 |
每日 |
14.0.4-4 |
14.0.4-4储油量是每周检查 |
气压水罐 |
检测气压、水位、有效容积 |
每月 |
14.0.4-6 |
|
减压阀 |
放水 |
每月 |
14.0.5-1 |
|
测试流量和压力 |
每年 |
14.0.5-2 |
|
阀门 |
雨淋阀的附属电磁阀 |
每月检查开启 |
每月 |
14.0.6-1 |
|
电动阀或电磁阀 |
供电、启闭性能检测 |
每月 |
14.0.6-2 |
|
系统所有控制阀门 |
检查铅封锁链完好状况 |
每月 |
14.0.6-3 |
|
室外阀门井中控制阀门 |
检查开启状况 |
每季 |
14.0.6-4 |
|
水源控制阀、报警阀组 |
外观检查 |
每日 |
14.0.6-5 |
|
末端试水阀、报警阀的试水阀 |
放水试验,启动性能 |
每季 |
14.0.6-6 |
|
倒流防止器 |
压差检测 |
每月 |
14.0.6-7 |
|
喷头 |
检查完好状况、清除异物、备用量 |
每月 |
|
正文未提及 |
消火栓 |
外观和漏水检查 |
每季 |
14.0.7 |
|
水泵接合器 |
检查完好状况 |
每月 |
14.0.8 |
14.0.8是每季度 |
通水试验 |
每年 |
|
正文未提及 |
过滤器 |
排渣、完好状态 |
每年 |
14.0.9 |
|
储水设备 |
检查结构材料 |
每年 |
14.0.10 |
|
系统连锁试验 |
消火栓和其他水灭火系统等运行功能 |
每年 |
|
正文未提及 |
消防水泵房、水箱间、报警阀间、减压阀间等供水设备间 |
检查室温 |
冬季每天 |
14.0.3-5 |
|
自动喷水灭火系统施工及验收规范9.0.1: 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作,应按本规范附录G的要求进行。 |
附录G |
部位 |
工作内容 |
周期 |
规范正文 |
备注 |
水源控制阀、报警控制装置 |
目测巡检完好状况及开闭状态 |
每日 |
9.0.10 |
|
电源 |
接通状态,电压 |
每日 |
9.0.3 |
|
内燃机驱动消防水泵 |
启动试运转 |
每月 |
9.0.4 |
|
喷头 |
检查完好状况、清除异物、备用量 |
每月 |
9.0.18 |
|
系统所有控制阀门 |
检查铅封锁链完好状况 |
每月 |
9.0.7 |
|
电动消防水泵 |
启动试运转 |
每月 |
9.0.4 |
|
稳压泵 |
启动试运转 |
每月 |
|
纯粹多余,每小时都能启泵15次,还需要每月? |
消防气压给水设备 |
检测气压、水位 |
每月 |
9.0.11 |
|
蓄水池、高位水箱 |
检测水位及消防储备水不被他用的措施 |
每月 |
9.0.11 |
|
电磁阀 |
启动试验 |
每季 |
9.0.5 |
正文是每月 |
信号阀 |
启闭状态 |
每月 |
|
|
水泵接合器 |
检查完好状况 |
每月 |
9.0.16 |
|
水流指示器 |
试验报警 |
每季 |
9.0.17 |
正文是每月 |
室外阀门井中控制阀门 |
检查开启状况 |
每季 |
9.0.8 |
|
报警阀、试水阀 |
放水试验,启动性能 |
每月 |
9.0.6 |
正文是每季 |
泵流量检测 |
启动、放水试验 |
每年 |
|
|
水源 |
测试供水能力 |
每年 |
9.0.3 |
|
水泵接合器 |
通水试验 |
每年 |
|
|
过滤器 |
排渣、完好状况 |
每月 |
|
|
储水设备 |
检查完好状态 |
每年 |
9.0.14 |
|
系统联动试验 |
系统运行功能 |
每年 |
|
|
内燃机 |
油箱油位,驱动泵运行 |
每月 |
9.0.4 |
|
设置储水设备的房间 |
检查室温 |
冬季每天 |
9.0.13 |
|
水喷雾灭火系统技术规范10.0.1:水喷雾灭火系统应具有管理、检测、操作与维护规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作应按本规范附录G的规定进行记录。 |
附录G |
部位 |
工作内容 |
周期 |
规范正文 |
备注 |
水源控制阀、雨淋报警阀 |
外观检查 |
每日一次 |
10.0.4-1 |
|
储水设施 |
检查是否冰冻 |
寒冷季节每日一次 |
10.0.4-2 |
|
消防水泵和备用动力 |
进行启动试验 |
每周一次 |
10.0.5 |
|
电磁阀 |
外观检查并进行启动试验 |
每月一次 |
10.0.6-1 |
|
手动控制阀门 |
检查铅封锁链 |
10.0.6-2 |
|
消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备 |
检查水位、气压及消防用水不作他用的技术措施 |
10.0.6-3、4 |
|
消防水泵接合器 |
检查接口及附件 |
10.0.6-5 |
|
喷头 |
外观检查 |
10.0.6-6 |
|
放水试验 |
检查系统启动、报警功能以及出水情况 |
每季一次 |
10.0.7-1 |
|
室外阀门井中进水管上的控制阀门 |
检查开启状况 |
10.0.7-2 |
|
消防储水设备 |
修补缺损、重新油漆 |
每年一次 |
10.0.8-1 |
|
水源 |
测试供水能力 |
10.0.8-2 |
|
细水雾灭火系统技术规范6.0.3:系统的维护管理宜按本规范附录G的要求进行。 |
附录G |
部位 |
工作内容 |
周期 |
规范正文 |
备注 |
控制阀 |
目测巡检完好状况及开闭状态 |
每日 |
6.0.7-1 |
|
主备电源 |
接通状态,电压 |
6.0.7-2 |
|
报警控制装置 |
巡检完好、控制面板显示信号状态 |
6.0.7-4 |
|
系统各标识 |
检查标识清晰、完整情况及位置 |
6.0.7-5 |
|
设置储水设备的房间 |
检查室温 |
冬季每日 |
6.0.7-3 |
|
系统组件 |
检查外观完好情况 |
每月 |
6.0.8-1 |
|
分区控制阀 |
动作试验 |
6.0.8-2 |
|
系统所有控制阀门 |
检查阀门位置,铅封锁链完好状况 |
6.0.8-3 |
|
储水箱、储水、储气容器 |
检测储水水位及储气压力 |
6.0.8-4 |
|
试水阀 |
放水试验,检查动作信号反馈情况 |
6.0.8-5 |
|
喷头 |
检查完好状况、清除异物、备用量 |
6.0.8-6 |
|
手动操作装置 |
保护罩、铅封等 |
6.0.8-7 |
|
泄放试验阀 |
放水试验、检查启动性能、报警联动情况 |
每季 |
6.0.9-1 |
|
瓶组系统控制阀 |
检查动作情况 |
6.0.9-2 |
|
管道、支、吊架和连接件 |
外观和牢固程度 |
6.0.9-3 |
|
水源 |
开启消防泵手动测试阀,测试供水能力 |
每年 |
6.0.10-1 |
|
储水箱、过滤器、管道管件等系统组件 |
检查完好状态、清洗、排渣 |
6.0.10-2 |
|
控制阀后管道 |
吹扫 |
6.0.10-2 |
|
储水箱、储水容器等储水设备 |
进行储存水的定期更换 |
6.0.10-3 |
|
系统模拟联动功能试验 |
系统运行功能 |
6.0.10-4 |
|