项目名称 Project Name : 浦东美术馆(暂定名) 项目地点 Location : 黄浦江沿岸 E14 单元 B6 街坊内的 B6-2 地块
项目名称 Project Name :
浦东美术馆(暂定名)
项目地点 Location :
黄浦江沿岸 E14 单元 B6 街坊内的 B6-2 地块
建设单位 Developer :
上海陆家嘴(集团)有限公司
方案设计 SD :
Ateliers Jean Nouvel 让 ? 努维尔事务所
施工图设计 LDI :
同济大学建筑设计研究院 ( 集团 ) 有限公司
建筑高度 Gldg Height ( Main ) : 30m
建筑面积 GFA : 40590 sqm
浦东美术馆位于陆家嘴中央商务区,总建筑面积 40590 平方米,建筑地下二层、地上四层。项目于 2017 年 9 月开工建设,计划 2021 年初竣工, 2021 年年中开幕。作为浦东新区重大文化工程项目,浦东美术馆定位于 “ 国内首家以展示国外优秀艺术作品为特色的展示型美术馆 ” ,将打造成为 “ 上海国际文化场馆新地标 ” 和 “ 国际文化艺术交流的重要平台 ” 。
浦东美术馆项目建筑空间复杂,净高要求极高,借助 BIM 技术整合建筑、结构、场地、幕墙、机电各专业模型,从方案阶段入手,帮助设计师解决各种疑难问题,使设计能满足业主需求, BIM 模型顺利传递到总包单位,保证项目稳定有序的推进。
半正向模式
为推进项目, BIM 团队发挥 BIM 平台作用,主动承担协调任务,与设计团队在复杂空间问题上进行协同设计、讨论并记录方案,先有管综模型,模型提交各方审核,各方无意见后,设计再根据模型出图纸。
配合流程
地下二层局部位置协调内容
输出成果
复杂极限空间的管线综合是本项目的一大难点,基于严格的净高控制,有限的管线预留空间,为了使项目正常推进, BIM 团队向设计、顾问( AJN )、总包输出多项 BIM 成果,保证工程顺利实施。
复杂空间方案展示
管综报告与方案讨论记录
净高分析平面图
管线路由图
灯槽及发光膜高度分析报告
物探数据整合建模
利用物探工程地下综合管线勘察成果,通过 BIM 模型搭建还原管井尺寸、编号、用途、标高、坐标信息,以及管线类型、坡度、走向等信息,梳理与定位,并整合至场地,完善场地信息模型,核查现有市政管井与本案的影响关系。
机电管综与结构专业的配合
美术馆拥有干净的内部空间和可以持续升级的 MEP 系统,项目净高控制严格,极有限的空间对管线综合提出了很大的难题。为避免国内许多早期展览馆在后期升级过程中遇到的管线预留位置不足导致管线沿墙甚至沿地布置的情况,该项目大部分的机电管线均穿梁而过,保证了室内空间效果的同时为后期 MEP 系统升级留下了空间。根据管线综合结果及结构梁开洞原则预留洞口,再反提资给结构设计师进行确认并出图。
机电管线穿梁开洞原则:
■洞口尽量布置在中间 1/3 梁跨位置,洞边距离梁两端距离大于 2 倍梁高,变截面梁洞口边距离两边大于 2000mm
■洞口高度不超过梁高 1/3 ,上下边缘剩余混凝土厚度不小于 250mm
■洞口长度不应超过梁高
■水管开洞指套管外径大小,在同一根梁上开洞,洞中心间距为 3 倍管径(套管外径)
■洞口尽量布置在中间 1/3 梁跨位置,洞口高度不超过梁高 1/3
根据复杂的建筑布局、 MEP 管线排布、穿梁要求,结构设计师与 BIM 团队研究多种梁布置方案,升降梁措施对局促管线空间产生了有利影响。
室内精装阶段配合
为保证最终室内效果, BIM 团队搭建精装节点模型,验证各节点现场安装的可实施性。
屋顶管线架空层敷设
浦东美术馆位于陆家嘴核心区域,建筑高度低于周边建筑群,为了使美术馆的外观显得干净、整洁,所以屋面管线敷设在架空地板内,针对这一要求 BIM 团队对屋面设备管线进行核查验证,最终保证了设计效果。
对外协调
在与设计做沟通协调的同时, BIM 模型会同步提交给总包单位,咨询公司及业主,各方针对碰撞问题及模型界面做讨论。
因为模型先于图纸传递给施工单位,
与施工单位协调图模一致性的问题。
跟业主及总包明确设计阶段 BIM 工作重点,
本项目中设计阶段 BIM 工作重点在于
保证设计阶段设计成果满足业主对项目净高的要求。
模型展示
B2F 局部
2MF 局部
项目应用总结