10万级全新风车间,换气次数取26次,车间无高产尘设备,人员也少,就是洁净度不达标?新风口用过滤棉,空调机的过滤器为 G3+F7+H11实测0.5um 的 为 50~60W个不知道为何?新车间,刚投入使用 6个月是不是全新风的过滤器不应该这样选?但是找过好几家空调机厂家,人家都是这样配给我们?
10万级全新风车间,换气次数取26次,车间无高产尘设备,人员也少,就是洁净度不达标?
新风口用过滤棉,空调机的过滤器为 G3+F7+H11
实测0.5um 的 为 50~60W个
不知道为何?
新车间,刚投入使用 6个月
是不是全新风的过滤器不应该这样选?但是找过好几家空调机厂家,人家都是这样配给我们?
42楼
高效过滤器或者气流组织的问题。
回复
43楼
很明显是不是边框没有密封好了
回复
44楼
:):)顶顶顶顶顶路过水水
回复
45楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:lol:lol
回复
46楼
楼主用的是 MAU+FFU+DCC 形式?
过滤器的配置也没有问题,2-5楼已经给了你方向。估计还是你的单位取值有问题!
10万级的洁净区,0.5um及以上的颗粒应当小于 352万个/立方米(10万个/立方英尺),如果您的仪器选择的是“立方米”为计量单位就说明洁净度是合格的。
PS:很多仪器的取样量分为 2.83L/MIN 和 28.3L/MIN,也请注意哦!
回复
47楼
落尘测试仪器有2种单位,一种测个数,一种测浓度;
10w 级需要做全新风吗?这得多耗能呀?
回复