SICOLAB洁净厂房(气流流型和送风量)
喜格sicolab
2019年09月09日 14:06:31
只看楼主

洁净厂房(气流流型和送风量) 气流流型的设计应符合下列规定:  1 洁净室(区)的气流流型和送风量应符合表1的要求。空气洁净度等级要求严于4级时,应采用单向流;空气洁净度等级为4级~5级时,应采用单向流;空气洁净度等级为6级~9级时,应采用非单向流。  2 洁净室工作区的气流分布应均匀。  3 洁净室工作区的气流流速应符合生产工艺要求。

洁净厂房气流流型和送风量

3 洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
    1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
    2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。


三、为保证空气洁净度等级的送风量,应按表1中的有关数据进行计算或按室内发尘量进行计算。

1气流流型和送风量

空气洁净度等级

气流流型

平均风速(m/s)

换气次数(h-1)

1~3

单向流

0.3~0.5

4、5

单向流

0.2~0.4

6

非单向流

50~60

7

非单向流

15~25

8、9

非单向流

10~15

注:1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室;
2 应根据室内人员、工艺设备的布置以及物料传输等情况采用上、下限值。

四、洁净室内各种设施的布置应考虑对气流流型和空气洁净度的影响,并应符合下列规定:
  1 单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台。
  2 需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧。
  3 有发热设备时,应采取措施减少热气流对气流分布的影响。
  4 余压阀宜布置在洁净气流的下风侧。