洁净厂房(气流流型和送风量) 气流流型的设计应符合下列规定: 1 洁净室(区)的气流流型和送风量应符合表1的要求。空气洁净度等级要求严于4级时,应采用单向流;空气洁净度等级为4级~5级时,应采用单向流;空气洁净度等级为6级~9级时,应采用非单向流。 2 洁净室工作区的气流分布应均匀。 3 洁净室工作区的气流流速应符合生产工艺要求。
洁净厂房(气流流型和送风量)
- 气流流型的设计应符合下列规定:
1 洁净室(区)的气流流型和送风量应符合表1的要求。空气洁净度等级要求严于4级时,应采用单向流;空气洁净度等级为4级~5级时,应采用单向流;空气洁净度等级为6级~9级时,应采用非单向流。
2 洁净室工作区的气流分布应均匀。
3 洁净室工作区的气流流速应符合生产工艺要求。
二、洁净室的送风量应取下列三项中的最大值:
1 满足空气洁净度等级要求的送风量。
2 根据热、湿负荷计算确定的送风量。
3 洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
三、为保证空气洁净度等级的送风量,应按表1中的有关数据进行计算或按室内发尘量进行计算。
表1气流流型和送风量
空气洁净度等级 |
气流流型 |
平均风速(m/s) |
换气次数(h-1) |
1~3 |
单向流 |
0.3~0.5 |
- |
4、5 |
单向流 |
0.2~0.4 |
- |
6 |
非单向流 |
- |
50~60 |
7 |
非单向流 |
- |
15~25 |
8、9 |
非单向流 |
- |
10~15 |
注:1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室;
2 应根据室内人员、工艺设备的布置以及物料传输等情况采用上、下限值。
四、洁净室内各种设施的布置应考虑对气流流型和空气洁净度的影响,并应符合下列规定:
1 单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台。
2 需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧。
3 有发热设备时,应采取措施减少热气流对气流分布的影响。
4 余压阀宜布置在洁净气流的下风侧。