冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
小狮子
小狮子 Lv.10
2019年09月06日 11:13:44
来自于制冷技术
只看楼主

 风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡   水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。   如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。   如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。

 风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡

  水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。

  如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。

1

  如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。

  如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器至少要分2路(2组),每组(路)的热力膨胀阀阀芯比压缩机的匹数小一号配置。膨胀阀的配置是根据压缩机的制冷量确定的,无需放大20%。

  铝排蒸发面积固定不变,只增大压缩机,虽然单位制冷量增大了,换热速度加快了,但整体换热量是根据蒸发面积进行的,不可能就能因此变成速冻库。

  冷库的容积利用系数:

  500~1000立方=0.40   

  1001~2000立方=0.50

  2001~10000立方=0.55     

  10001~15000立方=0.60

  组合式冷库的食品单位重量:

  冻肉=0.40吨/立方  

  冻鱼=0.47吨/立方  

  鲜果蔬=0.23吨/立方 

  机制冰=0.75吨/立方 

  冻羊腔=0.25吨/立方  

  去骨分割肉或副产品=0.60吨/立方  

  箱装冻家禽=0.55吨/立方

  组合式冷库入库量计算方法:      

  在仓储业中,最大入库量的计算公式为:有效内容积(m3)=总内容积(m3)×0.9   

  最大入库量(吨)=总内容积(m3)/2.5m3

  组合式冷库实际的最大入库量

  有效内容积(m3)=总内容积(m3)×0.9  

  最大入库量(吨)=总内容积(m3)×(0.4-0.6)/2.5m3

  0.4~0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。(以下表格仅供参考)  

  食品类别

  重度(kg/m3)

  冻肉 

  400

  冻鱼

  470

  鲜蛋

  260

  鲜蔬菜

  230

  鲜水果

  230

  冰蛋

  600

  机制冰

  750

  在没有特殊指定的场合,实际使用的日入库量按照最大入库量(吨)的15%-30%计算(一般小于100立方的按30%计算,大于1000立方的则按15%计算。

  冷库制冷量计算公式:

  通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。

  中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。

  低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。

免费打赏
野人79
2020年01月11日 09:55:11
2楼

学习了,谢谢

回复
yczln
2020年03月11日 16:34:52
3楼

上传的资料应该准确些,如风冷冷凝器面积=制冷量 压缩机功率/(200—250)㎡,制冷量的单位是什么?怎么选择200、250?

回复
cof1589636126186
2020年06月10日 23:27:30
4楼
制冷量该如何看,我看比泽尔资料上每个蒸发温度的质量量都不同
回复

相关推荐

APP内打开