请教电缆截面选择的问题
电气丶学无止境
2019年08月30日 17:45:36
只看楼主

住宅配电单相负荷电流280A,电缆长度290米,三相电进线的话,使用4*185的铜芯电缆可以吗,满足电压降吗,谢谢大家

住宅配电单相负荷电流280A,电缆长度290米,三相电进线的话,使用4*185的铜芯电缆可以吗,满足电压降吗,谢谢大家

免费打赏
电气丶学无止境
2019年08月31日 14:55:04
2楼
自己顶下
回复
wangccad
2019年09月09日 18:19:51
3楼

电缆压降计算相关数据可看04DX101-1建筑电气常用数据第16页。

回复