2.5米长,5米宽 10个平方的房间.中间有个承重墙,承重墙有一个标准门洞.两边的预制板,正好搭在承重墙上.我想把承重墙拆了改成4根16号Q235工字钢.步骤1:两边先加上2个16#工字钢2:拆除承重墙3:承重墙位置再加2根16#工字钢不知道是否可行,懂的朋友能否帮忙算下是否可行...谢谢了.另外搜索了其他人的方案得知:1:预制板集中载荷200KG平方2:16号工字钢2.5米跨度中心承重3吨理论上单根工字钢已经远满足载荷要求.
2.5米长,5米宽 10个平方的房间.中间有个承重墙,承重墙有一个标准门洞.
两边的预制板,正好搭在承重墙上.
我想把承重墙拆了改成4根16号Q235工字钢.
步骤
1:两边先加上2个16#工字钢
2:拆除承重墙
3:承重墙位置再加2根16#工字钢
不知道是否可行,懂的朋友能否帮忙算下是否可行...谢谢了.
另外搜索了其他人的方案得知:
1:预制板集中载荷200KG平方
2:16号工字钢2.5米跨度中心承重3吨
理论上单根工字钢已经远满足载荷要求.
现在4根工字钢的设计强度,理论上已经超过标准的1.5倍
现在只不过是网上找到的资料
我在想有没有懂工程力学的能帮忙算下具体的承重是否能符合要求.
情况补充:
1:2楼(楼上)已经将这面墙拆掉了,所以楼下的重量应该不大
2:2楼(楼上)的预制板铺设方向是竖着铺的,和我的相反
3:楼上的情况是 预制板上贴瓷砖,也就是至少楼板厚度是:预制板 5cm的水泥磁砖
4:楼房情况 住1楼,总高6楼,砖混结构
5:墙面情况,承重墙是24cm宽度的(连水泥粉层)的墙面,一侧有宽度90cm的门洞一个.
6:楼房年代 1990年造,砖混,建造质量还算可以.
图示在下面: