2.5米跨度 承重墙,改工字钢,16#是否满足,谢谢了
老破小
老破小 Lv.2
2019年08月29日 15:57:03
只看楼主

2.5米长,5米宽 10个平方的房间.中间有个承重墙,承重墙有一个标准门洞.两边的预制板,正好搭在承重墙上.我想把承重墙拆了改成4根16号Q235工字钢.步骤1:两边先加上2个16#工字钢2:拆除承重墙3:承重墙位置再加2根16#工字钢不知道是否可行,懂的朋友能否帮忙算下是否可行...谢谢了.另外搜索了其他人的方案得知:1:预制板集中载荷200KG平方2:16号工字钢2.5米跨度中心承重3吨理论上单根工字钢已经远满足载荷要求.

2.5米长,5米宽 10个平方的房间.中间有个承重墙,承重墙有一个标准门洞.
两边的预制板,正好搭在承重墙上.

我想把承重墙拆了改成4根16号Q235工字钢.

步骤
1:两边先加上2个16#工字钢
2:拆除承重墙
3:承重墙位置再加2根16#工字钢

不知道是否可行,懂的朋友能否帮忙算下是否可行...谢谢了.

另外搜索了其他人的方案得知:
1:预制板集中载荷200KG平方
2:16号工字钢2.5米跨度中心承重3吨

理论上单根工字钢已经远满足载荷要求.

现在4根工字钢的设计强度,理论上已经超过标准的1.5倍
现在只不过是网上找到的资料
我在想有没有懂工程力学的能帮忙算下具体的承重是否能符合要求.

情况补充:
1:2楼(楼上)已经将这面墙拆掉了,所以楼下的重量应该不大
2:2楼(楼上)的预制板铺设方向是竖着铺的,和我的相反
3:楼上的情况是 预制板上贴瓷砖,也就是至少楼板厚度是:预制板 5cm的水泥磁砖
4:楼房情况  住1楼,总高6楼,砖混结构
5:墙面情况,承重墙是24cm宽度的(连水泥粉层)的墙面,一侧有宽度90cm的门洞一个.
6:楼房年代 1990年造,砖混,建造质量还算可以.

图示在下面:


墙改梁演示图.png

免费打赏
老破小
2019年08月29日 17:56:51
2楼

有没有能人兄弟可以帮帮忙呀?

加固补充:
1:每根工字钢腰间空余位置插2根14mm的螺纹钢,并用混凝土填充增加强度
2:当中2根工字钢中间使用若干14mm螺纹钢,并填充混凝土,可以作为混凝土梁使用


我个人感觉这么干以后已经很牢固了,不知道各位有没有谁能提出点建议来啊.

回复
老破小
2019年08月30日 16:30:39
3楼

一立方钢筋混凝土重量是2.5吨.
预制板厚度15cm,上层水泥 磁砖厚度一般不超过7cm,就算是10cm
那么楼板整体厚度就是16cm.
预制板是空的,就算预制板是实心的钢筋水泥,这个分量大概是400KG(一平方)

房间总平方数是10,也就是上面的分量全部集中在一个平方上,也就4吨.
预制板占一半面积,也就是预制受到的全部力是2吨,这两吨一头在墙上,一头在梁上,那么墙和梁各承重1吨.

16#工字钢中心承重是3吨,整个工字钢承重是1吨,余量有3倍都不止.

加上有4根工字钢,12倍的余量(如果每根工字钢均衡负载),加上混凝土的梁,余量估计有13倍都不止.


是这么计算的么?

回复
老破小
2019年08月30日 16:38:23
4楼

网上找到一个公式,计算2.4米跨度,16#工字钢承重的算法,大家看看对不对:


此梁为稳定控制,可承载36KN/M 的线荷载 和 43KN的跨中集中荷载
跨度为 2.4 M
截面为 普工16
截面Ix = 1.13e 007 mm4
截面Wx = 141250 mm3
面积矩Sx = 80125.6 mm3
腹板总厚 6 mm
塑性发展系数 γx = 1.05
整体稳定系数 φb = 0.877902
由最大壁厚 9.9 mm 得:
截面抗拉抗压抗弯强度设计值 f = 215 MPa
截面抗剪强度设计值 fv = 125 MPa

线荷载:
剪力范围为 -43.495--43.495 KN
弯矩范围为 -26.097--0 KN.M
最大挠度为 6.72661 mm (挠跨比为 1/356)
由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得
计算得最大剪应力为 51.4021 MPa 满足!
由 Mx / (γx x Wx) 得
计算得强度应力为 175.96 MPa 满足!
由 Mx / (φb x Wx) 得
计算得稳定应力为 210.454 MPa 满足!

跨中点荷载
剪力范围为 -21.795--21.795 KN
弯矩范围为 -25.977--0 KN.M
最大挠度为 5.36567 mm (挠跨比为 1/447) 由 Vmax x Sx / (Ix x Tw) 得
计算得最大剪应力为 25.7572 MPa 满足!
由 Mx / (γx x Wx) 得
计算得强度应力为 175.151 MPa 满足!
由 Mx / (φb x Wx) 得
计算得稳定应力为 209.486 MPa 满足!