1、条形基础。当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础,一般用于多层混合结构、自建房等,如图2-1所示。结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读图2-1 条形基础2、基础的构造组成以条形基础为例,介绍一下基础的构造组成,如图2-2所示结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读图2-2 条形基础的构造组成(1)地基 地基是基础下面的土层,承受由基础传递的建筑物的全部荷载。地基必须具有足够的承载力。一般对房屋进行设计之前应对地基土层进行勘察,以了解地基土层的组成、地下水位、承载力等地质情况。
1、条形基础。
当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础,一般用于多层混合结构、自建房等,如图2-1所示。
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-1 条形基础
2、基础的构造组成
以条形基础为例,介绍一下基础的构造组成,如图2-2所示
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-2 条形基础的构造组成
(1)地基 地基是基础下面的土层,承受由基础传递的建筑物的全部荷载。地基必须具有足够的承载力。一般对房屋进行设计之前应对地基土层进行勘察,以了解地基土层的组成、地下水位、承载力等地质情况。
(2)垫层 垫层位于基础与地基之间,将基础传来的荷载均匀地传递给地基。基础垫层材料一般采用混凝土,荷载比较小时也可采用灰土垫层。
(3)大放脚 基础底部一阶一阶扩大的部分称为大放脚。大放脚可以增加基础底部与垫层的接触面积,减少垫层上单位面积的压力。
(4)基础墙 基础顶面以上室内地面以下的墙体称为基础墙。
(5)防潮层 为了防止水分沿基础墙上升,防止墙身受潮,通常在室内地面以下(一般为0.060m处)设置一层防水材料,这层防水层称为防潮层。
(6)基础埋深 室外地面至基础底面的垂直距离称为基础埋置深度,简称基础埋深。基础按其埋置深度分为浅基础和深基础。基础埋深一般不小于0.5m,埋深小于5m称为浅基础,埋深大于等于5m称为深基础。
3、识读某建筑条形基础施工平面图
【例2-1】 图2-3为某建筑条形基础平面图,绘制比例为1:100。
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-3 某建筑条形基础平面图
从图中可以看出,该建筑的基础为条形基础。轴线两侧中粗实线表示基础墙,细实线表示基础底面边线,图中标注了基础宽度。以①轴线为例,墙厚370mm,基础底面宽度尺寸1300mm,基底左右边线到轴线的定位尺寸分别为710mm和590mm。
图中涂黑的表示构造柱,其编号已在图中注明,构造柱的定形、定位尺寸及配筋情况另有详图表示,图中给出了GZ1、GZ2的配筋断面图。
图中还画出了多处剖切符号,如1-1、2-2等,表明基础详图的剖切位置。
4、剖面实例解析
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-4
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-5
图2-4、2-5是图2-3中条形基础的三个断面图及GZ-1、GZ-2的配筋断面图,三个基础断面图分别是370墙基础断面、240墙基础断面、和1-1断面。
现以370墙断面图为例,识读基础详图。该图比例为1:20,因为它是通用详图,所以在定位轴线圆圈符号内未注编号。
该条形基础上部是砖砌的370mm厚的基础墙,在底层地面以下60mm处设有基础圈梁JQL-1,其断面尺寸为370mm×240mm,配置6根直径为12mm的HRB335级纵向钢筋和箍筋6150。基础板底配筋一个方向是直径10mm的HRB335级钢筋,间距200mm;另一个方向是直径8mm的HRB335级钢筋,间距200mm。
基础下面设置100mm厚的混凝土垫层。图中还标注了室内、室外地面和基础底面的标高以及其他一些细部尺寸。
从1-1断面图中可见,该处基础墙内未设基础圈梁,设有防潮层,基础墙的下端为两级大放脚,每一级大放脚高为120mm(两皮砖的厚度),向两边各放出60mm(1/4砖的宽度),基础内未设基础梁。
5、识读某建筑条形基础平法施工图(这才是重点)
条形基础平法施工图,包括平面注写和截面注写两种表达方式,设计者可根据具体工程情况选择一种,或将两种方式相结合进行条形基础的施工图设计
结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读
图2-6
从图中可以看出:
(1)该建筑的基础为梁板式条形基础。
(2)基础梁有五种编号,分别为JL01、JL02、JL03、JL04、JL05。下面以JL01为例进行识读。从集中标注中可看出,该梁为两跨两端有外伸,截面(宽*高)尺寸为800mm×1200mm。箍筋为直径10mm的HPB300钢筋,间距200mm,四肢箍。
梁底部配置的贯通纵筋为4根直径25mm的HRB335级钢筋,
梁顶部配置的贯通纵筋为2根直径20mm的和6根直径18mm的HRB335级钢筋。
梁的侧面共配置6根直径18mm的HRB335级抗扭钢筋,每侧配置3根,抗扭钢筋的拉筋为直径8mm的HPB300级钢筋,间距400mm。
从原位标注中可看出,在A、B轴线之间的一跨,梁底部支座两侧(包括外伸部位)均配置8根直径25mm的HRB335级钢筋,其中4根为集中标注中注写的贯通纵筋,另外4根为非贯通纵筋。在B、C轴线之间的一跨,梁底部通长配置了8根直径25mm的HRB335级钢筋(包括集中标注中注写的4根贯通纵筋)。
(3)基础底板有四种编号,分别为TJBP01、TJBP02、TJBP03、TJBP04。下面以TJBP01为例进行识读。该条形基础底板为坡形底板,两跨两端有外伸。底板底部竖直高度为200mm,坡形部分高度为200mm,基础底板总厚度为400mm。
基础底板底部横向受力筋为直径14mm的HRB335级钢筋,间距180mm;底部构造筋为直径8mm的HPB300级钢筋,间距200mm。基础底板宽度为3000mm,以轴线对称布置。