小白求助:合作单位提出的要求如何设计
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2019年08月15日 08:59:12
只看楼主

银行给我们提出的要求中提到“房屋一类供电,容量300KVA” 有点懵,一类供电是双电源,设计的变压器是两台160KVA的互为备用,这样满足银行提的300KVA的容量吗 银行提的300KVA容量是单台变压器的容量,还是两台变压器加一起的容量? 求大神帮助我,给我答案,非常感谢!!

银行给我们提出的要求中提到“房屋一类供电,容量300KVA”

有点懵,一类供电是双电源,设计的变压器是两台160KVA的互为备用,这样满足银行提的300KVA的容量吗

银行提的300KVA容量是单台变压器的容量,还是两台变压器加一起的容量?

求大神帮助我,给我答案,非常感谢!!

8a7a2862527cca07b463ff2a429c26a.jpg

免费打赏
crazyboy
2019年08月15日 16:01:39
2楼

一般来说,提电量只会提用电容量,不会直接提变压器容量的。不明白就找条件提出方问一下

回复
yayacs1980
2019年08月16日 10:57:17
3楼

现有的设计是不满足的。

回复
lyy2010lyy
2019年08月19日 09:59:14
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开