预应力碳板近些年之所以火起来,越来越多的加固项目会用到,原因其实并不复杂,就是它是主动加固,和之前的一些加固方法相比,它的预应力加固有着很大的优势。会使加固效果更佳!单只要是加固,在施工中难免会遇到一些问题,预应力碳板加固在施工中如果不注意,同样也会出现问题,小麦今天就跟大家说说这个预应力碳板加固,会出现的问题。还会分析它的原因和影响。 碳纤维板的滑脱 由于夹具与夹片之前间隙过大,造成夹力不足,致使预应力碳纤维板在施加预应力时,碳纤维板产生滑脱现象。碳纤维板的滑移影响预应力的施加,不利于结构加固的进行。
由于夹具与夹片之前间隙过大,造成夹力不足,致使预应力碳纤维板在施加预应力时,碳纤维板产生滑脱现象。碳纤维板的滑移影响预应力的施加,不利于结构加固的进行。
锚块失效
在预应力碳纤维板安装环节,因锚块安装错误致使锚块失效。
千斤顶问题
千斤顶是用于预应力碳板张拉的专用器具,千斤顶漏油或超出行程吨位等现象将会影响施工进行,因此,使用前应严格检查千斤顶的参数,切忌超压超载使用。张拉前检查油泵油量,并使千斤顶空行程运行几次以排空千斤顶及油管内的空气。
碳纤维板断裂
造成碳纤维板断裂的原因有两方面:一是碳纤维板材料质量不合格。碳纤维板是将同一方向排列的碳素纤维使用树脂浸润,硬化形成的,具有超高的强度。在一定长度下,碳纤维板能弯曲多少而不被破坏实际上取决于粘接材料和生产工艺。碳纤维板表面存在着不同类型的缺点、较大的直线度偏差等都会使碳纤维板在高应力张拉的过程中产生应力集中、受力不均匀或锚固端部损伤等现象,在十几甚至二十多吨的应力状态下,极易发生破坏,给操作现场的安全带来不小的隐患。
另一方面,施工或模具安装造成碳纤维板横向抗剪力过大,或碳纤维板纵向偏心受力。碳纤维板的强度是各向异性的,若因施工不正当操作等极易造成碳板断裂。
限位框失效
限位框对张拉锚固的效果起着非常重要的作用,若由于所用螺杆强度不足造成断裂或限位框变形,致使限位框失效,则无法对结构起到加固作用。