情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。

情况如下:
两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联
母联保护是否会动作

新手,等待答案ing。

免费打赏
hotfire002
2008年02月25日 16:41:05
2楼
当使用一备一用时,一条独立母线应承受100%,负荷。合闸完成后,电流为全部负荷电流。合闸瞬间母联上的电流会怎么变化,要看你操作是怎么样的,如果你是把负载全断后,进行操作,电流就不变化,如果你是全带负荷,也就是只要联络柜开关一合上,负荷全起动,这样就会很大,但这样操作几乎不会发生。通常是,空载专换后,一一送上负载。
回复
gshj037
2008年03月05日 18:28:40
3楼
应该不会动作,可以和闸。
高压一般都有合环功能,和闸后每个电源承载1/2的负荷。
回复
013310930
2008年03月07日 14:31:34
4楼
不会动作。放心吧