1观众厅空调负荷组成 在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分还是人员负荷和新风负荷。 而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。
1观众厅空调负荷组成
在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分还是人员负荷和新风负荷。
而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。
2电影院空调系统冷热源的一般要求
我们在平时的生活中可以看到的电影院大多是非独立建筑,很少看到电影院独立作为一栋建筑物存在的情况。在电影院的周围一般会有很多的商业设施,而电影院又常常是独立业态,会与建筑内其他商业场所营业时间有所不同, 所以对于电影院的冷热源会有一定的要求,就是需要冷热源尽量独立设置,这样做的好处就在于可以对电影院更方便的管理、计量和经营。
3电影院防排烟区域及要求
电影院中很多区域都处于建筑物的内部,可以与外界沟通的面积不多,不具备自然排烟的条件,这样就需要设计排烟系统,下面介绍一下影院需要设计排烟系统的区域。
(1)观众厅的排烟 这个区域的排烟设计也正是电影院防排烟系统 与其他建筑防排烟系统最大区别之处,观众厅排烟 量的计算与《建筑设计防火规范》中的计算方法不同,它的排烟量是根据《电影院建筑设计规范》中6.1.9条观众厅的排烟量以13次/h换气标准计算,或90m3/(m2?h)换气标准计算,两者取最大值。在观众厅设置排烟系统的时候,还要注意要同时设置补风系统,在《建筑设计防火规范》中9.4.4条中规定,在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,当设置机械补风系统的时候,它的补风量不宜小于排烟量的50%。
(2)大堂的排烟 大堂的排烟系统设计和其他建筑大堂的排烟系统设计没有什么区别,排烟量只要按照《建筑设计防火规范》中所规定的计算方法即可。但对于电影院来说大堂属于其门面,所以在设计风口的时候要与装饰条件有效结合,尽量不破坏装饰的布局和整体效果,保持大堂的美观。
(3)通道的排烟 走道也是电影院中比较重要的部分,在设计走道排烟系统时,管道宜竖向设置,即通过竖井排烟,每层相应设置排烟口,排烟风机设置在屋顶。因为排烟风管占据的空间比较大,如果在走道横向设置会造成很多不必要的风管冲撞,而风管冲撞是直接导致吊顶高度增加的主要原因,会影响装饰的布局和整体效果,所以采用竖向设置保证走道装饰效果和空间高度。
4电影院空调系统的噪声控制
对于电影院来说,声学要求相对较高,而对于暖通专业来说噪声的主要来源就是空调机组,为了防止空调机组的噪声影响观众的正常观影,空调的末端设备不宜设置在影厅内部,可以设置在相应的空调机房中。
同时在选取末端设备的时候,我们要选择低噪声的风机,并对风机和空调机组做减振处理。对于进入厅内的风管也要进行消声处理,主要使用的消声设备有抗式消声器、阻式消声器、阻抗复合式消声器、消声弯头等,通过这些消声设备来处理噪声,保证满足厅内声学要求。另外每个影厅需独立设置一个空调系统以及通风系统,这样可以有效的防止影厅之间通过风管传声,保证观众观影效果。
5其他设计要求
(1)放映机的排风:放映机的排风有两种方法。 第一种方法是设置一台排风机,通过风管分别接在放映机排风处进行排风。如上图所示。 第二种方法是放映机独立排风,在放映机上方楼板处开洞,通过风管来进行独立排风。 以上两种排风方法可以灵活使用,第一种方法常用于放映走廊空间比较充足的情况下,第二种则多应用于放映走廊空间不能满足横向跨管的情况。在有些情况下,院线会提出相应排风方法的要求,指定其中一种做法。
(2)针对电影院小卖部的爆米花机需单独设置一台排风机排风。
(3)影厅属于较大空间,气流组织会直接影响到人员所在区域的温湿度条件,我们在设计中应当保证气流组织的合理性。
(4)弱电机房、TMS机房、小卖部仓库,IMAX放映机房的空调系统需要独立设置。
6排风口的设计要求
排风口在电影院中吊顶的造型是多种多样的,而对于暖通专业来说,应该与装饰吊顶结合设计,根据吊顶的结构形状来确定风口形式,选择与吊顶可以完美结合的风口形式,下面介绍一下电影院中常见的风口类型。
(1)多叶排烟口:风口后部有信号接收装置,当接收到电讯号时,会自动开启阀门进行排烟。
(2)旋流风口:具有诱导比大,风速衰减快的特点,射程较远,大多用于大空间送风。像电影院的前方观众座位距吊顶较高时,可选择旋流风口进行送风。
(3)散流器:分为方形散流器和圆形散流器,其吹出的气流呈贴附(平送)型, 结构为多层锥面形。由于室内诱导气流大于排风量,因此吹出的气流减速较快,故相对任意大小面积来说可以供给较大风量。
(4)单层百叶风口:叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。
(5)双层百叶风口:广泛应用于空调系统中作送风口,其具有两层相互垂直叶片调节水平和垂直叶片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
(6)球形喷口:射程远,常用于大空间,电影院中当大堂不适合布置风口的时候,可以在侧墙设置球形喷口。