【影院】暖通设计的六大神诀!
学习助理
学习助理 Lv.14
2019年08月07日 09:11:31
只看楼主

1观众厅空调负荷组成       在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分还是人员负荷和新风负荷。       而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。

微信图片_20190807090045.png

1观众厅空调负荷组成

       在暖通设计中,负荷计算是作为设计依据存在的,电影院观众厅的负荷计算与民用建筑负荷计算有所不同。电影院观 众厅由于有很高的声学要求,观众厅一般被放置在建筑物的内部,属于内部建筑物,同时观众厅内部会有声学装修,墙上不会安置窗户,所以观众厅的围护结构负荷会很小,组成观众厅负荷的最主要成分还是人员负荷和新风负荷。

       而整个建筑物除了影院观众厅外还会有很多其他区域,例如:入场走道、放映走廊、办公室、小卖部、小卖部仓库、设备间等,这些区域的负荷由围护结构负荷、人员负荷、新风负荷、设备负荷以及照明负荷组成。

2电影院空调系统冷热源的一般要求

我们在平时的生活中可以看到的电影院大多是非独立建筑,很少看到电影院独立作为一栋建筑物存在的情况。在电影院的周围一般会有很多的商业设施,而电影院又常常是独立业态,会与建筑内其他商业场所营业时间有所不同, 所以对于电影院的冷热源会有一定的要求,就是需要冷热源尽量独立设置,这样做的好处就在于可以对电影院更方便的管理、计量和经营。

3电影院防排烟区域及要求

       电影院中很多区域都处于建筑物的内部,可以与外界沟通的面积不多,不具备自然排烟的条件,这样就需要设计排烟系统,下面介绍一下影院需要设计排烟系统的区域。

  (1)观众厅的排烟  这个区域的排烟设计也正是电影院防排烟系统 与其他建筑防排烟系统最大区别之处,观众厅排烟 量的计算与《建筑设计防火规范》中的计算方法不同,它的排烟量是根据《电影院建筑设计规范》中6.1.9条观众厅的排烟量以13次/h换气标准计算,或90m3/(m2?h)换气标准计算,两者取最大值。在观众厅设置排烟系统的时候,还要注意要同时设置补风系统,在《建筑设计防火规范》中9.4.4条中规定,在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,当设置机械补风系统的时候,它的补风量不宜小于排烟量的50%。

  (2)大堂的排烟  大堂的排烟系统设计和其他建筑大堂的排烟系统设计没有什么区别,排烟量只要按照《建筑设计防火规范》中所规定的计算方法即可。但对于电影院来说大堂属于其门面,所以在设计风口的时候要与装饰条件有效结合,尽量不破坏装饰的布局和整体效果,保持大堂的美观。

  (3)通道的排烟  走道也是电影院中比较重要的部分,在设计走道排烟系统时,管道宜竖向设置,即通过竖井排烟,每层相应设置排烟口,排烟风机设置在屋顶。因为排烟风管占据的空间比较大,如果在走道横向设置会造成很多不必要的风管冲撞,而风管冲撞是直接导致吊顶高度增加的主要原因,会影响装饰的布局和整体效果,所以采用竖向设置保证走道装饰效果和空间高度。

4电影院空调系统的噪声控制

       对于电影院来说,声学要求相对较高,而对于暖通专业来说噪声的主要来源就是空调机组,为了防止空调机组的噪声影响观众的正常观影,空调的末端设备不宜设置在影厅内部,可以设置在相应的空调机房中。

        同时在选取末端设备的时候,我们要选择低噪声的风机,并对风机和空调机组做减振处理。对于进入厅内的风管也要进行消声处理,主要使用的消声设备有抗式消声器、阻式消声器、阻抗复合式消声器、消声弯头等,通过这些消声设备来处理噪声,保证满足厅内声学要求。另外每个影厅需独立设置一个空调系统以及通风系统,这样可以有效的防止影厅之间通过风管传声,保证观众观影效果。

5其他设计要求

       (1)放映机的排风:放映机的排风有两种方法。  第一种方法是设置一台排风机,通过风管分别接在放映机排风处进行排风。如上图所示。  第二种方法是放映机独立排风,在放映机上方楼板处开洞,通过风管来进行独立排风。  以上两种排风方法可以灵活使用,第一种方法常用于放映走廊空间比较充足的情况下,第二种则多应用于放映走廊空间不能满足横向跨管的情况。在有些情况下,院线会提出相应排风方法的要求,指定其中一种做法。

  (2)针对电影院小卖部的爆米花机需单独设置一台排风机排风。

        (3)影厅属于较大空间,气流组织会直接影响到人员所在区域的温湿度条件,我们在设计中应当保证气流组织的合理性。

  (4)弱电机房、TMS机房、小卖部仓库,IMAX放映机房的空调系统需要独立设置。

6排风口的设计要求   

        排风口在电影院中吊顶的造型是多种多样的,而对于暖通专业来说,应该与装饰吊顶结合设计,根据吊顶的结构形状来确定风口形式,选择与吊顶可以完美结合的风口形式,下面介绍一下电影院中常见的风口类型。

  (1)多叶排烟口:风口后部有信号接收装置,当接收到电讯号时,会自动开启阀门进行排烟。

   (2)旋流风口:具有诱导比大,风速衰减快的特点,射程较远,大多用于大空间送风。像电影院的前方观众座位距吊顶较高时,可选择旋流风口进行送风。

  (3)散流器:分为方形散流器和圆形散流器,其吹出的气流呈贴附(平送)型, 结构为多层锥面形。由于室内诱导气流大于排风量,因此吹出的气流减速较快,故相对任意大小面积来说可以供给较大风量。

  (4)单层百叶风口:叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。

  (5)双层百叶风口:广泛应用于空调系统中作送风口,其具有两层相互垂直叶片调节水平和垂直叶片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。

  (6)球形喷口:射程远,常用于大空间,电影院中当大堂不适合布置风口的时候,可以在侧墙设置球形喷口。

· END ·

相关推荐

建筑暖通设计实操培训视频班

正在报名中!!!

本课程包含【直播 全套课时 课后答疑 资料课件 直播回顾】

课程内容主要包含通风防排烟系统设计,空调系统设计锅炉房设计空调冷热源系统设计以及采暖供热系统设计等


详情咨询QQ:1072810990

或扫描下方二维码获取免费试听课程~