空调风口结露滴水的原因
qq_1562816054639
2019年07月29日 17:18:22
只看楼主

     首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。    空调风口结露简单来说就是:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。

 
    送风口结露滴水的原因分析:
    1、空调区域范围内的空气湿度较大;
    2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
    3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
    4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
    5、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。空调风口http://www.whdfhh.com/

免费打赏

相关推荐

APP内打开