在气化装置中使用了多台电磁流量计,气化装置试车运行期间遇到的故障如下:
一、测量值与实际值不符
在保证电磁流量计所测管道内液体已充满传感器并静止的情况下,用bt200重新调校该表的零点后,测量值和实际值还有误差,经过仔细检查发现发现转换器的量程设定错误,重新设定符合该表的正确量程后指示正常。
产生不符的原因:
1、信号电缆的绝缘能力下降,
2、未满管或者被测液体中含有气泡,这类故障主要是管网工程设计不良,
3、相关设备不完善导致;
4、传感器安装位置不妥
电磁流量计出现不符情况解决办法:
1、检测现场和主控室联校确认电缆线的连接是否正确,
2、再检查电磁流量计接线端子处或者电缆的接头处是否受潮,导致电缆绝缘能力下降;传感器上游流动状况不符合要求。
3、电磁流量计传感器上游流动状况常受安装空间限制,不符合规定要求,比如接近产生扰流的阻流件却没有足够长的直管段,这些都会引入影响测量准确度因素,测量管内壁存在淤积层或管壁被磨损,从而改变流通面积,影响测量值。
4、传感器极间电阻变化或者电极绝缘下降。此故障往往是接线端雨水侵入从而使之受潮所致。排除潮气即可恢复绝缘。
二、零点不稳定
工艺停车时,浓灰浆流量表的零点不稳定,检查发现该表所测量的管道内有污垢沉积,附着在测量管内壁,从而导致该流量计的零点变动,去除电极上和电极附近的赃物,污垢后,发现零点还是有些变动,用bt200重新校零后,该表显示正常。当然,出现零点不稳定的原因除了以上所分析的还可能是以下三种原因:
否有外界电磁干扰的影响;
管道是否存在泄漏;
管道未充满液体或者液体中有气泡。