都是热泵惹得祸!
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2008年02月24日 17:55:34
来自于热泵工程
只看楼主

鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。

鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。

1203847938571.JPG

免费打赏
yang6604
2008年08月01日 09:08:18
22楼
本来热泵是一个很好用的设备,都被做工程的一些短视者搞毁了
回复
yanlufeng
2008年08月01日 11:06:05
23楼
正确的说;热泵是很有发展前景的,出现的问题是设计、施工、运行的错误造成的!
回复
cjwxccj
2008年10月21日 21:01:16
24楼
看到有问题出现我高兴极了.找我好了:以上几个方面都是小菜一碟!决不吹牛.本人专栏发明正是解决以上问题的.
回复
btchongzi
2008年11月03日 15:44:52
25楼
-7空气源的热泵就该下马了
回复
wangyoucao0619
2009年12月25日 17:11:48
26楼
加辅助热源 歇业不至于吧
回复
yanlufeng
2009年12月29日 15:41:52
27楼
空气源热泵和地源热泵、水源热泵真的是没法比了!
回复
yang200588
2009年12月30日 10:47:34
28楼
歇业不是办法啊,
要根本解决这个问题,还是要重新对系统重新设计
或者使用辅助供热
回复
yzhchlan
2010年01月04日 14:02:16
29楼
空气源热泵是有弱点。
关键是项目改造之前双方没有客观坦诚地把一些问题说清楚。
回复
1992lxm
2010年01月05日 02:08:32
30楼
中华大地遭遇罕见低温天气,天津地区地源热泵频频死机告急!

中华大地遭遇罕见低温天气,天津地区地源热泵全线告急,多数项目地源侧进水温度下降到4度左右,虽然可以加防冻液暂时维持运行,但是机组开足马力仍然达不到标准出水温度!!!出水温度普遍为34度!希望五湖四海的各位同业们迅速行动起来,搜集各地信息,为今后设计整理数据并共享之。
回复
lingpig2
2010年01月12日 17:04:24
31楼
看来热泵机的运行条件很苛刻啊,设计环节没做好后期很麻烦
回复