鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。
鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。
![1203847938571.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/2E/rBBhH11JSNmAUGKlAAHVV4jQWuQ205.JPG)
22楼
本来热泵是一个很好用的设备,都被做工程的一些短视者搞毁了
回复
23楼
正确的说;热泵是很有发展前景的,出现的问题是设计、施工、运行的错误造成的!
回复
24楼
看到有问题出现我高兴极了.找我好了:以上几个方面都是小菜一碟!决不吹牛.本人专栏发明正是解决以上问题的.
回复
25楼
-7空气源的热泵就该下马了
回复
26楼
加辅助热源 歇业不至于吧
回复
27楼
空气源热泵和地源热泵、水源热泵真的是没法比了!
回复
28楼
歇业不是办法啊,
要根本解决这个问题,还是要重新对系统重新设计
或者使用辅助供热
回复
29楼
空气源热泵是有弱点。
关键是项目改造之前双方没有客观坦诚地把一些问题说清楚。
回复
30楼
中华大地遭遇罕见低温天气,天津地区地源热泵频频死机告急!
中华大地遭遇罕见低温天气,天津地区地源热泵全线告急,多数项目地源侧进水温度下降到4度左右,虽然可以加防冻液暂时维持运行,但是机组开足马力仍然达不到标准出水温度!!!出水温度普遍为34度!希望五湖四海的各位同业们迅速行动起来,搜集各地信息,为今后设计整理数据并共享之。
回复
31楼
看来热泵机的运行条件很苛刻啊,设计环节没做好后期很麻烦
回复