关于消水规4.3.6条的思考
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2019年07月24日 16:24:53
只看楼主

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管? 以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》 图一:《消水规图示》15S909-P22 图二:《消水规实施指南》-P69/70 根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管?

以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》

图一:《消水规图示》15S909-P22

图二:《消水规实施指南》-P69/70

2.jpg


根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

《消水规实施指南》中图c做法不能满足水池设置两个吸水口的做法,是否满足规范要求?曾经有个项目是图f的做法,但是消防局不认,必须设置共用吸水管才可以。

老虎下山
2019年07月24日 23:31:36
2楼

学习了!谢谢分享!

回复
竹雨轩
2019年07月25日 11:49:33
3楼

如果按规范的意思是必须独立连通,但是共用吸水管和连通管的时候水泵是错开的。连通的目的是连通水位和独立使用水池没有关系,保证全部有效容积能被完全使用,而吸水管的设置是保证2台泵均可以被使用,所以 觉按图示更合理,而指南更多是区分连通管和吸水管的作用。指南把连通管独立区分出去,连通不做吸水,吸水不做连通。”

回复
小彻小悟
2019年07月25日 17:48:34
4楼

f可靠性比较高

回复
景水
2019年07月25日 17:52:12
5楼
路过学习了,谢谢!
回复
丹青墨雪
2019年07月26日 08:57:18
7楼

说下我的看法:

1,吸水母管可作为连通管使用;

2,当最低有效水位低于穿水池壁的吸水管中心线时,应加设连通管(15S909第22页提示3),此时连通管需在最低有效水位以下;

3,图f我认为是不恰当的,当某个水池检修时,相当于废掉了一个系统,这是不可取的。我们的做法一般是图c

cof1564544137203:3  图F,某个水池检修,没有发现有废掉一个系统。

0张杨0:图c的问题:1、不满足每格水池两个吸水管,2、连通管故障的话整个系统歇菜

扛驴狂奔:   这种假象的故障,可以想N多种 该从规范入手,分两格的到底是为了什么,条文解释4.3.6 消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。

    连通管故障并不是不选用的原因,图F我也常用,当时连连通管都没设。

    没有消防给水规范时,建水规范有一条,3.8.7 当每台水泵单独从水池吸水有困难时,可采用单独从吸水总管上自灌吸水,吸水总管应符合下列规定:

    1 吸水总管伸入水池的引水管不宜少于2条,当一条引水管发生故障时,其余引水管应能通过全部设计流量。每条引水管上应设闸门;    注:水池有独立的两个及以上的分格,每格有一条引水管,可视为有两条以上引水管。  

   

回复
gps_flybear
2019年07月26日 14:02:07
8楼

我觉得只要保证水池、水泵吸水管都可以检修切断就可以。

回复
cof1564281011213
2019年07月28日 10:31:57
9楼

学习中........................................

回复
weizhaoxue1983
2019年07月29日 14:23:05
10楼

学习了,谢谢分享。

回复
王铜
2019年07月30日 07:32:25
11楼

只要保证水池、水泵吸水管都可以检修切断就可以。

回复
zhanghaijun760209
2019年07月30日 11:29:41
12楼

新的(自动喷水灭火系统设计规范)图示中认为图f是满足要求的

0张杨0:连通管故障的话整个系统就歇菜了

回复

相关推荐