关于消水规4.3.6条的思考
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2019年07月24日 16:24:53
只看楼主

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管? 以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》 图一:《消水规图示》15S909-P22 图二:《消水规实施指南》-P69/70 根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管?

以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》

图一:《消水规图示》15S909-P22

图二:《消水规实施指南》-P69/70

2.jpg


根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

《消水规实施指南》中图c做法不能满足水池设置两个吸水口的做法,是否满足规范要求?曾经有个项目是图f的做法,但是消防局不认,必须设置共用吸水管才可以。

xingye8860
2019年08月03日 08:59:44
13楼

支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高

回复
0张杨0
2019年08月05日 10:01:22
14楼

本人认为,规范的目的是考虑备用性和可靠性,即:出现任何一个故障点后,都能保证有一套完整的系统可以正常运转,图示没有问题;《消水规实施指南》6个图中,只有b图能满足要求,acdef图中只要联通管或阀故障,两个水池全都歇菜!

回复
a_kang
2019年08月07日 09:22:07
15楼

很好的问题,好好学习一下!

回复
cgsnh
2019年08月07日 16:44:41
16楼

谢谢分享

回复
老虎下山
2019年08月08日 11:20:42
17楼

学习了!谢谢分享!

回复
themrone
2019年08月15日 16:26:32
19楼

图f应该是可行的,有时消防队对规范理解不深刻,强制设计院进行修改,也是没有办法的事情。

回复
桃河
2019年08月25日 10:16:13
20楼

学习了

回复
雍牧
2019年08月26日 16:42:36
21楼

学习学习

回复
雍牧
2019年09月06日 11:50:25
22楼

学习学习

回复
阿猫24
2019年09月10日 16:48:48
23楼

学习学习

回复