RT 根本没有用,面积200平方 层高2.7米 新风设备2000风量,一共9个回风口,室内开业的时候,一股烟味,根本没有用,还有点辣眼睛 回风口背面测速是1.6m/s的风速(因为是回风测速,是在背面 我用了一个小的电风扇试了一下 正面风速是2.7m/s 背面回风是0.9m/s左右),是不是可以换算成正面风速4.8m/s。 回风口为圆形散流器,外径110的管路,一个风口的回风量就是(110/2)²π*3600*4.8≈164m³/h,9个风口就是1500风量不到,是不是说再增加3个风口会好点?
RT
根本没有用,面积200平方 层高2.7米 新风设备2000风量,一共9个回风口,室内开业的时候,一股烟味,根本没有用,还有点辣眼睛
回风口背面测速是1.6m/s的风速(因为是回风测速,是在背面 我用了一个小的电风扇试了一下 正面风速是2.7m/s 背面回风是0.9m/s左右),是不是可以换算成正面风速4.8m/s。
回风口为圆形散流器,外径110的管路,一个风口的回风量就是(110/2)²π*3600*4.8≈164m³/h,9个风口就是1500风量不到,是不是说再增加3个风口会好点?
有没有啥解决方法啊?