这个综合建筑建排有没有错
小小之明哥
2019年07月12日 14:58:31
只看楼主

  如图  (其他人的设计图)他立管管径是不是没有改啊

c5b33a2fe8a403ff881ff714bd70108.png   20a3227d2ae6ca8ca26db9547001154.png


如图  (其他人的设计图)他立管管径是不是没有改啊


免费打赏
水妖
2019年07月13日 16:52:03
2楼

这个属于高层建筑,应设置专用通气立管。

管径问题应该通过计算确定。

首层排水与排水主横管的连接应标注离立管底部不小于3米。横管起点设检查口。

小小之明哥:我现在大三实习 拿到他的图 没有计算书  然后一眼看过去就觉得他管径错了把  

补充一下  上面的图是7层的厂房

不过感谢大佬回答