某L型建筑,短边那个是2层,高度较高,长边那部分高度较低。均在屋顶明敷避雷带,引下线是否可仅利用较高那部分建筑的柱子内钢筋?谢谢!

某L型建筑,短边那个是2层,高度较高,长边那部分高度较低。

均在屋顶明敷避雷带,引下线是否可仅利用较高那部分建筑的柱子内钢筋?

谢谢!
免费打赏
hn.xhz
2008年02月24日 10:04:39
2楼
有位置和间距要求。
回复
question
2008年02月24日 13:35:05
3楼
位置有什么要求?
回复
question
2008年02月25日 17:01:23
4楼
第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。


就这个?根据本工程具体情况该怎么做?
回复
hbsztch
2008年02月25日 21:54:31
5楼
位置有什么要求?有阳台时屋顶明敷避雷带是设在阳台挑沿上还是女儿墙上?
回复
刘卿强
2008年04月09日 09:45:28
6楼
可利用较高那部分建筑的柱子内钢筋
回复
yinshaoji1
2008年04月11日 10:06:28
7楼
不等高引下线利用高的部分柱钢筋连接下部接地就可以了
回复
question
2008年04月11日 12:14:44
8楼
利用较高那部分建筑的柱子内钢筋还是利用较低部分的?
我怎么觉得利用较低部分的时候,雷电流入地路径最短啊?
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 12:25:34
9楼
要利用较高那部分建筑的柱子内钢筋
回复
yangqihong-163
2008年04月12日 12:26:31
10楼
不等高引下线利用高的部分柱钢筋连接下部接地就可以了
一定要利用较高那部分建筑的柱子内钢筋
回复
question
2008年04月14日 12:40:23
11楼
为什么一定要利用较高那部分建筑的柱子内钢筋啊?
回复