接户支管预埋管埋深问题
四二六
四二六 Lv.2
2019年07月11日 17:08:10
只看楼主

主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?

主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?

yg11浴浴
2019年07月12日 09:56:24
2楼

预埋管一般来说400足够,污水水量较小,做不做跌水井都没太大问题

四二六:你没看明白我的问题,我的意思是400预埋管接入600主管,如果管顶平接的话,这个井的做法按照06MS201-3,第10页做,如果400支管抬高,变成跌水超过2m的井,井的做法是否有必要换成 06MS201-3,第103页跌水井

回复
听雨si
2019年07月26日 17:45:18
3楼

跌水2m肯定要做啊.

回复

相关推荐