本文来源:工地艺哥说 如有侵权请联系删除 16G101图集为了把锚固说清楚 整整用了3本书 我们用一篇文章讲透 啥叫锚固长度? 锚固长度多长合适? 楼板和梁之间怎么锚固? 柱子和 基础 之间怎么锚固? 楼梯 折板如何锚固? 还有很多很多关于钢筋锚固的问题 接下来我用两个部分
本文来源:工地艺哥说
如有侵权请联系删除
16G101图集为了把锚固说清楚
整整用了3本书
我们用一篇文章讲透
啥叫锚固长度?
锚固长度多长合适?
楼板和梁之间怎么锚固?
柱子和 基础 之间怎么锚固?
楼梯 折板如何锚固?
还有很多很多关于钢筋锚固的问题
接下来我用两个部分
分直锚和弯锚
让你轻松知晓钢筋锚固
遇到任何关于锚固的问题都能应付自如。
这是第一部分:直锚
直锚长度确定有一个原则:
让钢筋埋入混凝土里面的长度
足够把钢筋拉断了还拉不出来。
因此
针对不同的混凝土
锚固长度有不同的规定
16G101框架结构910上写满了几页纸
就知道你记不住
其实都是来源于这个公式:
▼
其实嘛
钢筋和人类官场有些相似
自从有了官员
就有了清官和贪官之分
如果把锚固长度比喻成一个官员
它就是个贪官
因为
对待不同的人
它有不同的态度
▼
除此之外
还收刮民脂民膏
让别人向他交纳税赋
这一天来了这么两个人
被它奉为坐上宾的人当了分子
被它打入阶下囚的人当了分母
针对两种不同的钢筋
它抽取了不同的税赋
▼
把这两件事连起来
我画了一个图
▼
这就是锚固长度计算公式
那两个带字母头像的人
fy代表着钢筋抗拉强度设计值
如果你不知道
这篇文章说的很清楚:
徒手拉断钢筋这种小事可以不管,一条曲线4种说法3个错一定要分清
ft代表混凝土轴心抗拉强度
第3讲我们讲过混凝土的抗压强度
▼
关于混凝土强度的26个问题,这里都有答案
这里是混凝土的抗拉强度设计值
就这么简单?
没有!
这个公式得出来的只是基本锚固长度
刚刚说过
锚固长度是个贪官
它还没达到罪大恶极必须杀头的程度
那就……
修正一下
什么叫修正?
让我们看看下面这张图
▼
方的东西不断修正能变成圆的
贪官不断修正也能变成好人
修正最简单的方法
就是乘以修正系数
第1个修正系数叫做锚固长度修正系数
分5种情况
第1种:带肋钢筋直径大于25
粗钢筋相对肋高减小了
要把锚固长度增加10%
第2种:采用环氧树脂涂层钢筋
锚固长度增加25%
第3种:受施工扰动影响
比如说滑模施工
混凝土边凝固模板一边动
混凝土和钢筋肯定结合不好
增大10%的锚固长度
第4种情况
说起这种情况
钢筋锚固靠混凝土粘接力
打个形象的比喻
▼
为什么一侧人多、一侧人少?
因为一侧是钢筋保护层
混凝土少
所以
第4种情况就是
混凝土保护层很大,握裹作用加强
分以下三种情况:
这是个十分有用的修正
下一讲讲弯锚的时候我们会接着讲
第5种情况不是你当家
而是结构设计师
比如说按照计算需要直径12mm的钢筋
实际配了直径25mm的
结构设计师可以在图纸中注明
按12毫米计算钢筋的锚固长度
这是第1种修正中的5种情况
还有第2种修正
抗震锚固长度修正系数
如果说锚固长度是让钢筋拔不出来
辣么地震到来的时候
就是连晃带拔
▼
要想拔不出来锚固长度就要长一点
分3种情况
▼
关于抗震的事情以后会专题来讲
最后一个问题
是不是抗震地区盖个楼房所有钢筋都要用抗震锚固长度?
tag_3的房子
也是有主有次的
柱子、和柱子相连的框架梁
在地震到来的时候是首当其冲的
次梁和楼板就像他们的孩子
在他们的保护之中
所以说
框架梁、柱、剪力墙是抗震构件
用抗震锚固长度
次梁、楼板是框架的孩子
基础是大地的孩子
用锚固长度
辣么问题来了
地震来了电梯坏了
楼梯这么重要用锚固长度靠谱吗?
汶川地震之后
国家规范进行了修订
有一种楼梯叫做滑动楼梯
地震来了自己会滑动
释放变形保护生命
滑动楼梯里的钢筋锚固必须用抗震锚固长度
第二部分-直锚
钢筋拉断还没拔出来的长度叫做锚固长度
辣么问题来了~
假如说这根柱子没有那么宽
满足锚固长度就变成了这样:
只有死脑筋的才会像上图那么做
有脑子的人
都会想到弯锚
好像弯锚的规定
多的像牛毛
基础梁有弯锚
柱子有弯锚
梁有弯锚
楼板也有弯锚
这还不算
就拿框架梁来讲
顶层边柱、顶层中柱节点
中间层边柱节点、中间层中柱节点
弯锚的规定 都不一样
别晕,千万挺住
接下来告诉你3种情况
让你 轻松应对 各种弯锚
1
第1种情况
弯锚和直锚的区别是什么?
从受力的角度来讲
可不仅仅是拐个弯 辣么简单
上一期我们讲过了直锚怎么受力
钢筋
往外拉
混凝土 留住了它
其实混凝土
也没什么大本事
是混凝土和钢筋之间的摩擦力 留住了她
弯锚就不一样了
除了摩擦力
钢筋 拐个弯 就有了正压力
可别小看这个正压力
现在 初中的童鞋 都学过这个公式
别急别急
我保证
这是本讲当中 唯一的一个公式
摩擦力等于正压力乘摩擦系数
这说明
摩擦力远远小于正压力
艺哥就
怕较真儿
别管 是握裹力还是摩擦力了
反正都是 一个道理
如此一来
钢筋 拐了一个弯
直锚的长度就可以减少
减少多少?
有人已经 研究过了
逃不过 两个道理
道理1
弯一下,直锚长度可减少40%
道理2
弯钩长度15d,再长了没用
等于 脱裤子放屁
“1)平直段长度≥0.6labe(0.6lab),弯折段长度15d,要求平直段宜伸至支座尽端;用于直锚长度不足,且充分利用钢筋抗拉强度的情况。”(摘自丨17G101-11第1-6页)
2
第2种情况
还是
刚才的那个公式
重复利用 一下
正压力和摩擦力成正比
就是说
混凝土压力越大
摩擦力越大
就好比 把圆珠笔压在书下面
轻轻一拉
就能 拉出 圆珠笔
假如上面摞了 厚厚一沓子 书
就
不是那么容易 抽出来
钢筋锚固有没有这种情况呢?
请看
中间层的框架梁端部节点
这种情况下
平直段长度就可以再少一点
多少合适呢?
看标准图集的规定
“2)平直段长度≥0.4labe(0.4lab),弯折段长度15d,要求平直段应伸至支座尽端;当锚固钢筋承受充分竖向压力作用时,平直段长度可适当减小,该情况是情况1)的特殊形式。如框架中间层端节点处框架梁上、下部纵向钢筋的弯折锚固。”(摘自丨17G101-11第1-6页)
第1种情况是0.6倍,第2种情况是0.4倍
3
第3种情况
先讲个概念:刚性节点和铰接节点
刚性节点
不允许转动
铰接节点 可以转动 ,又叫简支端
只用于框架次梁、楼板等非抗震构件
刚性节点要限制它转动
多配点 钢筋
铰接节点允许转动
少配点 钢筋
其实很简单
刚性节点的锚固
要求是钢筋 断了还拔不出来
铰接节点的锚固
要求是 拔出来了钢筋还没断
所以说,对于铰接节点
要求平直段长度更短
这就是第3种情况
平直段长度0.35lab,用于铰接节点
“3)平直段长度≥0.35lab,弯折段长度15d,要求平直段宜伸至支座尽端;用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。”(摘自丨17G101-11第1-6页)
就这么简单?
NO!NO!NO!
4
一字之差缪之千里,第4个知识点
以上3种情况
对于平直段长度都是大于等于
辣么问题来了
伸到支座尽端是大于
不伸到支座尽端 也是大于
细心的朋友可能已经看出来了
17G101-11第1-6页的这三条
有的是 『应』 ,有的是 『宜』
『应』 就是应该这么做, 没有商量余地
『宜』 就是最好这么做
是不是 一字之差缪之千里 ?
为什么第2种情况必须伸到支座尽端?
还是用 书压在圆珠笔上
压的长点短点 就不一样
道理不用我说
你懂的
5
问 答 时 间
Q1:艺哥,你说钢筋弯锚后锚固长度可以缩短,为什么楼梯钢筋的锚固还是按弯折长度计算?
A:除了楼梯,还有很多锚固是按弯折总长度计算的,比如说梁加掖。
这些按弯折总长度计算的地方都有一个共同的特点,弯折角度大于90°。
Q2:艺哥,你说钢筋弯锚只有3种情况,为什么顶层中柱节点中有0.5labe的说法?你说弯锚15d,这里为什么是12d?
A:在17G101-11中,把弯锚分成了4种情况,你讲的正是第4种情况,我把这个问题省略了,我认为,这是钢筋弯钩的问题,不是锚固。因为钢筋还在柱子里,从柱子到柱子只能按弯钩来解释。钢筋直角弯钩的要求是12d。
除了顶层中柱,图集中还有好多12d,其实就是钢筋的直角弯钩,不是锚固。比如剪力墙钢筋:
顶层中柱那个0.5labe,限制的其实不是钢筋长度,你想啊,钢筋伸到顶,从梁底计算,其实限制的是梁的高度。
Q3:中间层中柱节点有一个1.2labe,也不符合你讲的这三种情况。
A:这个1.2labe近似于非接触性搭接,以后讲搭接长度的时候我们会讲到。
Q4:框架边柱、角柱柱顶钢筋有1.7labe、1.5labe,还有90°弯折按总长计算的情况。
A:框架顶层锚固有所加强,主要是抗震的要求,这个特例,以后会专题来讲。
Q5:实际工程中,有些钢筋平直段长度无法满足要求,能不能把平直段减短些,弯折段加长些,保证总的锚固长度不变?
A:如果你看完本文的第一种情况,就可以知道这种做法不科学,虽然钢筋都用上去了,没偷工减料,但是,平直段和弯折段受力是不一样的,弯折段再长起不到作用。
更多干货请关注微信公众号易筑结构: