我现在在做一个工程,以前没做过类似的工程,所以难以下手。希望各位能给我帮助厂区厂房需要设置循环水池冷却塔,设置在厂房外面,水池是地下,冷却塔是地上。那我们专业需要做什么呢?总工让我做水池,我很郁闷,都不知道做什么,怎么去做啊。我总以为这些是厂家过来直接安装就好了,根据提供的资料,选好冷却塔和水池的体积就好了,那我还需要出图吗?如果要出图,我出什么图呢?
我现在在做一个工程,以前没做过类似的工程,所以难以下手。希望各位能给我帮助
厂区厂房需要设置循环水池冷却塔,设置在厂房外面,水池是地下,冷却塔是地上。那我们专业需要做什么呢?总工让我做水池,我很郁闷,都不知道做什么,怎么去做啊。
我总以为这些是厂家过来直接安装就好了,根据提供的资料,选好冷却塔和水池的体积就好了,那我还需要出图吗?如果要出图,我出什么图呢?
2楼
无内容!
回复
3楼
没有回复啊,怎么没有人帮我呢
回复
4楼
给厂方提资,他们选;或自己计算,自己选型。图指平面及系统图。
回复
5楼
冷却塔选型、配管等,还有泵房一起做的。
回复
6楼
是要求你设计喷水冷却池?
还是要你设计下设冷却水池的冷却塔构筑物?
回复
7楼
谢谢了,可是我还是好迷茫.
问他们,他们说,我们要的就是这个东西,我们不懂,你们做设计的懂的,你们随意做拉.天,鬼知道我要做什么.
我只知道一个地下循环水池,上面是冷却塔,什么条件不给我,只说水池是多发,晕,真够想象的.
回复
8楼
最好找一份别人的设计来学习。冷却塔设计,要知道交换的热量-塔的设计,交换的流量-管道的设计,塔的分布-平面设计,供回水系统-动力设计。等等,要慢慢的学习哦
回复
9楼
主要就是配管问题,确定标高位置,连接方式等等问题.
我也是刚刚开始学习,知道点皮毛,呵呵.
回复
10楼
图当然要出,而且必须准确,因为真正施工的不是你,你知道是没用的.
你等根据计算得到的,进行绘图:
1, 你得确定水池有效容积,把水池的大小确认后,根据现场实际情况,对水池进行定位.
2, 根据计算确认冷却塔型号,再根据参加的设备参数,对冷却塔的位置进行布置.
在以上的过程中,要注意水池的形式,配管的位置,人孔的大小;冷却塔的基础图也是要绘制的.
冷却系统肯定有水泵,水泵的形式不同,接法就不同.
要把设备布置得当,考虑周全是不容易的!
回复
11楼
我是做冷却塔设计的,一般我们和设计院接口时,有以下条件:
首先,我们给定冷却塔的大小,和冷却塔水池的尺寸,
再由设计院定水深,水池里的各种管线的标高,方位,管径等数据。
我想,你要做的也就是,水池的平面图,及相关的各管线图,等等。
回复