电损耗一般为多少?20%以下是否正常?
实习期粽子
2019年07月03日 12:58:03
只看楼主

       小区专变有个一级表(供电局计量收费表),下属若干个二级表(各子回路计量表),但是二级表的计量总和总是比一级表低。最开始每天偏差值为80%左右,排查发现二级表没有设置互感器,而是直接用了一级表的直流互感器。后来二级表出线增加了互感器,但是施工人员没注意看互感器的线匝数,把5匝的当做1匝来用,同时发现物业抄表也不注意,计算公式也不对,造成了偏差62%左右

纠正计算公式和互感器的问题之后,每天偏差值在24%左右。施工单位认为各单元的照明回路和应急照明回路线路负荷低于6A,所以采用30/5的互感器是无法准确计量的,建议更换成直通表。

更换成直通表后,现在的偏差值在14%~20%之间。物业认为之前一期的专变损耗值都在6~10%之间,那么现在这个专变损耗还是虚高,仍然需要查找原因纠正。我咨询了供电系统的朋友,朋友说这样的情况一般损耗不超过20%都还算正常。

我想问下各位大神,损耗多少才算是正常?如果改进优化还能怎么处理?

风平浪静02
2019年07月04日 09:39:23
2楼

如果小区没有实行 一户一表,则也应该把居民生活用电和小区物业(包括照明)分开计量。因为这两种电价是不同的。居民生活用电采用合用计量装置,有一个不同,是可以不实行阶梯电价的。

需要注意的是,应急负荷平常是不运行的。如果小区不大,楼层不高,无需考虑应急电源,利用消防栓就可以了。

如果小区较大,楼层较高,物业用电能够承受消防用电负荷。则当需要时把负荷转移到消防上就可以了。这样只要按照平常的物业用电容量装设电能计量装置,就可以了。

再说明一下,电力企业的计量装置,和小区的计量装置距离应该不差很大,20%的差率是不应该的。一般不应该超过计量装置的综合误差(一般±2%吧)。如果太大,应该检测计量装置装设是否正确,计算是否正确。

一般小区用电属于规定范围的公用线路,应该实行低压供电,按照低压电价收取电费。你那个专变损耗不知什么意思?如果是供电企业在高压侧计量,可能是小区还没有更改用电手续,没有移交供电设备管辖权,还处于临时用电状态。

实习期粽子:1.小区的一户一表不在出问题的专变范围内。出问题的专变是负责地下室和各楼栋的公共部分动力和照明用电。

2.我提出的专变损耗意思是,高压计量总表每天用电量为1000度,但是下面低压计量分表总和度数为800度,那么相差的200度是否属于损耗?

回复
lovey234
2019年07月04日 16:57:04
3楼

变压器有功功率损耗1%左右;

互感器精度如果是0.2S级的,1%额定电流的时候电流误差不越过0.75%

古利特:大于3轮驱动高铁,风电,光伏,起重机,线材带材,污水处理脱水机同步变压器,机器人abb大1%不要干活了,有时可以调节变压器气息,测量高铁气息,看跑偏了吗

古利特:计量可以是正负,发电量吸收能量,比如家庭热泵应急灯家庭用电下雨天冬天可能是正,夏天是不一样,地下水,化粪池热能吸收,电池吸纳蓄能,供电局可以有线,也可以无线通过422/485光前转换,这个不贵cm660

回复
liupoquan
2019年07月05日 09:55:19
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
寻星星
2019年07月05日 17:17:23
5楼

不错的资料!学习了!

回复
李槟榔
2019年07月06日 08:54:02
6楼

为啥有人说资料不错?

回复
lw010
2019年07月06日 19:53:20
7楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
老有所为
2019年07月09日 21:21:54
8楼

谢谢分享。

回复
t800
2019年07月11日 11:41:17
9楼

电业局的10KV线路损耗一般是6%左右(我在网上看的,这个数值是供电线路做的比较好的情况下得到的),应该是6还含了公变损耗。楼主的情况说明这个项目至少线路和设备维护的能力和效果都比较差。不知道楼主在这个项目中处于什么位置。电业局的表没有没有资格怀疑,(有本事也可以让电业局去检验下),还是多查下所用的表和互感器的精度和质量吧,最好也拿去检验或者使用检验合格的再说。

实习期粽子:供电局的大表我们是没有资格怀疑了,我们只能检验回路分表。确认部分电表有问题,更换之后发现不要主要原因。

回复

相关推荐

APP内打开