小区专变有个一级表(供电局计量收费表),下属若干个二级表(各子回路计量表),但是二级表的计量总和总是比一级表低。最开始每天偏差值为80%左右,排查发现二级表没有设置互感器,而是直接用了一级表的直流互感器。后来二级表出线增加了互感器,但是施工人员没注意看互感器的线匝数,把5匝的当做1匝来用,同时发现物业抄表也不注意,计算公式也不对,造成了偏差62%左右
小区专变有个一级表(供电局计量收费表),下属若干个二级表(各子回路计量表),但是二级表的计量总和总是比一级表低。
最开始每天偏差值为80%左右,排查发现二级表没有设置互感器,而是直接用了一级表的直流互感器。后来二级表出线增加了互感器,但是施工人员没注意看互感器的线匝数,把5匝的当做1匝来用,同时发现物业抄表也不注意,计算公式也不对,造成了偏差62%左右。
纠正计算公式和互感器的问题之后,每天偏差值在24%左右。施工单位认为各单元的照明回路和应急照明回路线路负荷低于6A,所以采用30/5的互感器是无法准确计量的,建议更换成直通表。
更换成直通表后,现在的偏差值在14%~20%之间。物业认为之前一期的专变损耗值都在6~10%之间,那么现在这个专变损耗还是虚高,仍然需要查找原因纠正。我咨询了供电系统的朋友,朋友说这样的情况一般损耗不超过20%都还算正常。
我想问下各位大神,损耗多少才算是正常?如果改进优化还能怎么处理?