人防顶板不允许电气线路穿越,在不穿越人防围护的前提下,人防围护以外的电气线路能不能利用人防围护(顶板、侧墙)在外侧(不穿越)暗敷设,如果行,穿保护管的最大规格有没有限制?有没有规范条文依据,请说明!
人防顶板不允许电气线路穿越,在不穿越人防围护的前提下,人防围护以外的电气线路能不能利用人防围护(顶板、侧墙)在外侧(不穿越)暗敷设,如果行,穿保护管的最大规格有没有限制?
有没有规范条文依据,请说明!
2楼
好像人防规范没有这方面的明确条文,设计人员在这方面也有不同观点,可以和不可以两派,个人认为要考虑不能削弱围护的抗爆强度、影响防护功能,要与结构商议。
--------------------------------------------------------
http://www.dqrt.com 开始提供各种免费绘图小程序!
回复
3楼
玄老大说的有道理,还有没有高手能再详细说说?
顺便说一下,多谢玄老大的软件,不错,安装麻烦点,但挺好用的!
回复
4楼
没有看懂楼主的意思,为什么非得穿人防顶板呢?
规范没有说电气管线不能穿越人防的侧墙,从来没有,也没有规定穿越防护墙的电气管线的管径,大家可以去看看标准图集04FD02的第13~16页,连母线槽都可以穿越人防侧墙的。
回复
5楼
我已经强调了,不是穿越,老兄还没看明白呢!
回复
6楼
空担心,自己看吧
人民防空地下室设计规范GB50038—94
7.3 电力线路及敷设
7.3.1 电缆和电线应采用铜芯导线。
7.3.2 电缆、电线芯线截面选择,应符合下列要求:
7.3.2.1 铜芯电线芯线截面积,除灯头线不应小于0.5mm2外,其它均不应小于1.5mm2;
7.3.2.2 线路允许载流量不应小于其负荷计算电流;
7.3.2.3 从变压器低压侧出口端或备用发电机低压母线至用电设备端的允许电压损失值(按用电设备额定电压计),不应超过表7.3.2规定。
7.3.2.4 电线、电缆芯线截面的选择应与保护装置相匹配。
7.3.3 动力配电线路和照明配电干线,宜采用全塑型电缆。照明配电箱至灯具的支线宜采用塑料绝缘线或带塑料护套的塑料绝缘电线。
7.3.4 电缆和电线的穿管宜采用钢管,不同电压级和不同回路的线路,除下列情况外不应穿在同一根管内。
(1)电压为50V及以下的回路;
(2)同一设备的电力回路和控制回路;
(3)组合照明的所有回路;
(4)同类照明的几个回路,但一根管内绝缘电线根数不宜超过八根。
用电设备允许电压损失值偏移范围(%) 表7.3.2 用 电 设 备 种 类 正 常 情 况 特 殊 情 况
电动机 +5~-5 +5~-10
照明 +5~-5 +5~-10
一般通信设备和微型计算机 +5~5- —
电热、36V及以下照明 +5~-10 —
7.3.5 进出防空地下室的电气线路,室外应采用埋地敷设的电缆经电缆防爆波井引入,并应预留备用穿线管。
7.3.6 穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用穿线钢管,应进行防护密闭或密闭处理,管材应选用镀锌钢管。
7.3.7 从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其它防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。
7.3.8 从变压器或发电机组的低压侧至用电设备之间的配电级数,不宜超过三级。
7.3.9 一级和大容量的二、三级负荷宜采用放射式配电。同一负荷等级的用电设备,当采用链式配电时,每一回路的用电设备不宜超过五台,总容量不宜超过10kW。
回复
7楼
1、4、6楼说的与楼主的问题无关。
2、赞成玄黄的观点。
3、规范没有交代。
回复
8楼
规范里好像说与人防无关的电缆,不宜穿越人防,具体忘了
回复
9楼
是的,但那是宜不是应,你说的与主题意思无关!我觉得规范应该对人防墙内穿管管径应该做个限制管径规定。因为直接影响了人防墙的强度。
--------------------------------------------------------
http://www.dqrt.com 开始提供各种免费绘图小程序!
回复
10楼
看懂了楼主的意思。
不过要是我做,就干脆直接埋套管穿侧墙,然后在人防区内明敷。套管做密闭、抗力片处理就是了。我觉得直接穿过比埋在结构层里对结构的影响小一些,再说你在板里面埋管那能埋多粗的管啊。