用YJV3*400+2*185合理吗?
xrp
xrp Lv.2
2008年02月22日 18:06:39
只看楼主

现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相) 我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!

现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相)

我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)

小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!
免费打赏
电气李工
2008年02月27日 15:04:14
22楼
单根240才410A吧!
回复
gxhdxj@co163
2008年02月27日 19:57:04
23楼
采用两条YJV3*185+1*95
回复
syyx_10
2008年03月02日 20:05:21
24楼
采用2根YJV-3*185+1*95 的四芯电缆,交流电路一般慎用单芯电缆。有涡流。