【刀哥论项目74】次梁一般情况下都需要点铰,一般梁不点铰的说法是没有概念的!
北京院小李飞刀
2019年06月18日 13:03:54
只看楼主

一般情况下次梁不点铰是有问题的,刚接计算模型和实际受力不符,另外要做刚接一般也满足不了直锚段0.4lab的要求,和强节点强锚固的理念不符。 广东省院也要求一般情况下次梁要点铰,和我们的观点一样。 【刀哥论项目73】数字化设计让再复杂的结构变得不复杂  https://bbs.co188.com/thread-10008164-1-1.html 【刀哥论项目71】钢结构的抗震等级确定,如果生搬硬套反而不安全不经济 

一般情况下次梁不点铰是有问题的,刚接计算模型和实际受力不符,另外要做刚接一般也满足不了直锚段0.4lab的要求,和强节点强锚固的理念不符。

广东省院也要求一般情况下次梁要点铰,和我们的观点一样。

001.png

【刀哥论项目73】数字化设计让再复杂的结构变得不复杂 

https://bbs.co188.com/thread-10008164-1-1.html

【刀哥论项目71】钢结构的抗震等级确定,如果生搬硬套反而不安全不经济 

https://bbs.co188.com/thread-10008036-1-1.html

【刀哥】建筑设计院中的南慕容北乔峰(华东院和北京院)

https://bbs.co188.com/thread-10007211-1-1.html

【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目

http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html



o如梦无痕o
2019年06月22日 21:51:03
2楼
400宽的柱子可以做固接,400厚的剪力墙平面外就不能做固接?这是什么逻辑?从这个图比例关系可以看到剪力墙厚度比400宽的梁宽,作为固端支座应该完全没有问题。而且高规也提供了平面外相连梁作为固端支座的技术措施,所以你的论述不说错误,但是至少是不严谨的。

bob737

前辈你好,以前听过你的公开课,讲得很详细,如果不点铰,次梁的锚固长度一般不是满足不了0.6Lab,要满足这个主梁不是要做很宽,HRB400钢筋,C30混凝土,0.6*35D,14的钢筋都需要350宽的梁了?但是我看好几个现场,框架梁宽度都比较小,图纸不标识,施工人员怎么知道是铰接、刚街; 刚接都要图集说的标识Lg?结构新手,搞不明白

一枚水货同困惑,楼上兄弟后来解决了这个疑问了吗

回复
北京院小李飞刀
2019年06月22日 22:58:30
3楼

不好意思,抗规第6章,高规的6-10章就是我们院程懋堃大师,柯长华大师,齐五辉大师主编的。

能不能作为铰接最本质的是刚度约束的问题,而不是你认为是刚接就是刚接,是铰接就是铰接了。

回复
大海笑
2019年06月26日 15:31:10
4楼
66666,谢谢分享
回复
laureate
2019年09月04日 16:07:25
5楼

实际satwe的计算对连续的次梁是按照连续梁算的,这本身就说明支座变形其实是可以连续的。专门针对次梁计算建研院有自己的理论。实际中次梁刚接、铰接一般也只有局部影响,次梁支座配筋减少,跨中加大,支座主梁抗扭箍筋减少,仅此而已,对整体结构的总刚/单刚没有影响。

回复

相关推荐

APP内打开