随着我国工程建设领域的不断发展,人们在享受其所带来的巨大便利的同时,也开始对工程建设的质量越来越关注,所以如何对基桩进行有效地检测很重要。现阶段基桩检测用的比较多的手段有混凝土超声波检测仪、基桩低应变检测仪等,今天岩联小编要给大家分享的是混凝土超声波检测仪的正确使用步骤。 一、常规对测 将换能器分别放置在注满水的两个声测管当中,按照从管顶到管底的顺序,有间隔地进行换能器同步移动,并在等高程的位置进行逐·点对测,由于混凝土超声波检测仪 所采用的通常为自动测读模式。因此要将测试间隔控制在 20~50cm 的范围之间。当收到其他因素干扰时,自动测读模式不能够有效地实现对准工作。因此需要进行手动测量的模式,测量间隔要保持一致。

随着我国工程建设领域的不断发展,人们在享受其所带来的巨大便利的同时,也开始对工程建设的质量越来越关注,所以如何对基桩进行有效地检测很重要。现阶段基桩检测用的比较多的手段有混凝土超声波检测仪、基桩低应变检测仪等,今天岩联小编要给大家分享的是混凝土超声波检测仪的正确使用步骤。

IMG_9464.JPG

一、常规对测

将换能器分别放置在注满水的两个声测管当中,按照从管顶到管底的顺序,有间隔地进行换能器同步移动,并在等高程的位置进行逐·点对测,由于混凝土超声波检测仪 所采用的通常为自动测读模式。因此要将测试间隔控制在 20~50cm 的范围之间。当收到其他因素干扰时,自动测读模式不能够有效地实现对准工作。因此需要进行手动测量的模式,测量间隔要保持一致。

IMG_9398.JPG

二、加密测量

在常规对测中出现异常现象的位置,需要必要的加密测量,使其测量间距控制在10~20cm 之间,对常规对测的结果进行进一步的验证,同时完成对具有异常现象位置的尺寸大小实现进一步的明晰。一般包括了以下三种情况。

局部缺陷:在对基桩进行常规对测时,其他测试剖面上的数值均为正常,只有一条测线上出现了异常的波动情况,且在进行斜测 之后也出现了同样的问题,则说明基桩的内部存在一个局部缺陷, 其所在的位置就是在两条测线的相交处。

缩径:使用混凝土超声波检测仪时,所有的测线都出现了数值异常的问题,这时需要在该测试剖面等高程的中间位置进行必要的斜 测,如果所有的测线数值没有出现异常波动,则可以判断出基桩内 部的中心部位是良好的,其缺陷可能存在于基桩某一高程的周边, 也就是缩径问题。

断桩:在对基桩进行常规对测和两面斜测之后,发现测试剖面 上穿过某一高程的所有测线数值都出现了异常波动的问题,说明在 这一基桩内部存在一整个区域的缺陷;当基桩的三个测试剖面在此 高程处的测线数值也都出现了异常,而这一高程又不在基桩的底 部,则说明基桩缺陷十分严重,很有可能发生了断桩的问题。

IMG_9285.JPG

三、扇形扫描测量

对基桩进行扇形扫描测量,实际上就是将换能器固定在测试剖面的某一固定高程的位置处,使用另一换能器进行有规律的升降动 作,使得测线形成了扇形的形状。采用超声波的扇形测量法,能够减 少实际的测量任务量,提高了检测的工作效率。而需要注意的是,超 声波之间的波幅数值是不具有可比性的。因此不能够作为缺陷判定 的条件。

做检测的朋友都知道,混凝土超声波检测仪已经逐渐成为路桥工程基桩检测中的重要手段,并且逐渐广泛推广应用,具有准确性高、操作简易、 成本较低等优势特点,成为了基桩缺陷判断的可靠依据。