42楼
.<工业与民用配电设计手册>上说:
瞬动整定值应为 1.2*2*设备启动电流,启动电流若按5-7倍额定电流的话,至少要按12倍的额定电流整定.
前提是;线路中无其他设备!!!
回复
43楼
学习
学习
再学习!
嘿嘿ie
回复
44楼
对于单台电动机而言,其进线断路器的瞬时过电流脱扣器的整定值其整定如下:
1。据GB50055-93的要求“第2.4.4条 三、瞬时过电流脱扣器或过电流继电器瞬
动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。”
2。75kW 单台电动机的额度电流约143A,起动电流倍数约为7倍,
Im = 2.4*150*7= 2393A < 2500A;即断路器的瞬时过电流脱扣器的整定值应选择2500A。
对于多台用电设备而言,其进线断路器的瞬时过电流脱扣器的整定值其整定如下:
1。计算其总的尖峰电流,其进线断路器的瞬时过电流脱扣器的整定值应大于总的尖峰电流。
2。其进线断路器的瞬时过电流脱扣器的整定值应大于所有出线的瞬时过电流脱扣器的整定值。
回复
45楼
十分同意大鼻子如果按电动机单台启动的情况计算,搂主的计算没有错误,在另一种条件下,即全部电机同时启动,整定电流是全部电机启动电流之和乘以1.35的系数。
回复
46楼
学习中,大家有问题,都可以讨论!
回复
47楼
不管怎么样,还是顶下楼主的贴,经过,感谢下
回复
48楼
进线断路器的瞬时过电流脱扣器的整定问题
大家讨论的很好啊:victory: :lol
回复