你算的瞬时脱扣器的整定电流没错,但是整定时是按脱扣器额定电流倍数整定,即3×1000=3000A 在考虑一下和导线的配合情况。
你选的是小了一点,校核人的看法也对,是为了保证整个线路的选择性,把短路器的保护距离缩的更短一些。