楼住你好:
我看你过你所选的瞬时过电流脱扣器的整定电流是小了啊。
可以分析一下在你选的75KW的电机,在瞬间启动的电流是运行电流的5-7倍这样计算,你选定的2500A的瞬时过电流脱扣整定电流就小了啊,你有没有加上在你启动电机的同时还有别的的电器设备在运行么啊,所以我感觉你应当选在3000-4000A为适当啊。
楼住我也是一个从事电器工作不多年的电工,也有说的你是正确的地方请见谅
回复
4楼
你能否保证75KW绝对是自己单泵启动?别的泵有无可能跟它同时启动?
回复
5楼
如果你无法保证我4楼所提的问题,就要把瞬时电流适当放大。
另请注意,只有框架开关或电子脱扣开关,其瞬时倍数才可以作到很小
回复
6楼
感谢解答,送你个鼻子的图片
回复
7楼
2500A少一些,放大点吧
回复
8楼
梦飞兄,既然你进线断路器选择了带瞬时脱扣器保护,那校核人可能出于选择性的考虑,让你选10倍,达到10kA,那么你的单相接地电流能在10kA以上吗?
我觉得不大可能,所以在这种情况下,瞬时脱扣器只是个摆设,还是要靠短延时来起作用的,当然也没有大问题,因为配电柜和开关的稳定性应该能受得住(框架开关).
要么你就牺牲选择性,按你计算的值整定,如果对选择性没有要求的话.
回复
9楼
感谢sunnier的意见,另外鼻子哥的意见也很重要,我要去和工艺专业核对一下具体的设备运行情况。
回复
10楼
但要看你的设备是否一起启动,如果是的话,2500A就太少了!
回复
11楼
贾行家的计算完全正确!相信你自己。